Gostaria de perguntar a todos: é necessário isolar termicamente os tubos que transportam cloro e hidrogênio, gerados pela eletrólise no sistema de produção de soda cáustica, até o sistema de tratamento de cloro e hidrogênio? O nosso sistema de eletrólise para produção de cloro e hidrogênio fica a uma distância de 200-300 metros. A tubulação de cloro possui um tubo de drenagem; além disso, existe também um reservatório de água para o cloro, com inclinação adequada. Já a tubulação de hidrogênio não possui tubo de drenagem, mas tem dois reservatórios de água para o hidrogênio. Os tubos principais de saída de cloro e hidrogênio deste eletrólise, bem como todos os tubulações que vão dos pontos D260 e 270 até o sistema de cloro e hidrogênio, foram todos isolados termicamente. Na minha opinião, isso não é necessário; eles deveriam ser removidos, a fim de reduzir a carga nos equipamentos subsequentes. Claro, isso só é possível se não houver acúmulo de água nos tubos de gás. Por favor, especialistas, poderiam me dar mais orientações?
É necessário isolar termicamente ou não, dependendo da temperatura ambiente na região onde a empresa está localizada. No verão, a isolação térmica é desnecessária. Porém, no inverno, quando a temperatura ambiente fica abaixo de zero grau, ou até mais baixa, é essencial isolar os tubos. Caso contrário, eles congelam e podem obstruir os canais de gás, o que tem consequências graves.