Descrição do problema: A temperatura varia instantaneamente de cerca de 450°C para cerca de 600°C, voltando imediatamente para 450°C. Essa flutuação instantânea causa a parada do equipamento. O circuito, do local até a sala de controle, é composto, em sequência, por: termopar do tipo K, sensor de temperatura, barreira de segurança e cartão de conexão. Situação do tratamento: Todos os terminais do circuito inteiro foram apertados, e não foi detectada nenhuma conexão fraca em nenhum ponto. Mesmo que os fios do termopar se desconectem, a variação de temperatura será medida em 0 mV; portanto, a temperatura não pode aumentar, devendo sim diminuir. Assim, mesmo que haja uma conexão fraca nesse ponto, isso não causará um disparo de alarme para desligamento do sistema. Além disso, se o circuito de sinal 4-20mA entre a variação de temperatura e o barreira de segurança se abrir momentaneamente, não se sabe qual será a reação da barreira de segurança P+F Será que se deve enviar um sinal de alta potência para o cartão, a fim de acionar o sistema de intertravamento? Ou podem haver outras razões, peço uma análise.
1. Se a entrada do barramento de segurança P+F estiver aberta, qual sinal o barramento de segurança enviará para o cartão? 2. Se o circuito entre a barreira de segurança e o cartão ficar aberto, qual será a resposta do SIS da Honeywell? Será que ele fará com que esse ponto seja relatado como com erro? ? ?
A configuração do controle automático deve ser feita de modo a acionar o parada imediata em caso de interrupção da conexão (segundo minha experiência pessoal). Recomenda-se verificar isso consultando os instrumentos correspondentes!
Acho que no DCS o sinal de temperatura perdeu a configuração de valor máximo, e por isso o sistema parou
1. Não sei quais são as barreiras de segurança no local. Se for do tipo MTL, é possível configurar a saída para operar no valor máximo ou mínimo, quando a entrada está aberta. 2. No software de configuração SM, é possível definir a reação em caso de falha nas propriedades do ponto AI
1. Se confirmar que os componentes estão todos em ordem, verifique os cabos. Veja se há bombas grandes ou algo do tipo nas proximidades, para que possam ser acionadas naquele momento. 2. Se for possível configurar de forma ativa, adicione um atraso de meio segundo após o sinal (decida qual valor específico usar de acordo com as condições reais), para servir como filtro. 3. Atualmente, os sistemas geralmente possuem proteção contra interrupções na conexão ou, em caso de falha no sinal, a saída do sistema é bloqueada em um valor normal, ao mesmo tempo em que é acionado um alarme. Verifique se essa funcionalidade está disponível. 4. Verifique com atenção a barreira de segurança P+F. Já aconteceu de a saída do barreira de segurança P+F subir lentamente de zero para 100 por conta própria. Levei muito tempo para descobrir que o problema era da barreira de segurança. Opinião pessoal, apenas para referência.
Somos o sistema Conjison. É uma entrada de resistência térmica da P+F. A variação de temperatura faz com que o valor salte para o máximo, para depois voltar ao normal. Havia apenas um desses dispositivos; posteriormente, substituímo-lo por outro dispositivo de variação de temperatura da P+F