Tratamento de acidentes em unidades de hidrogenação 1. Princípios de tratamento de acidentes Quando ocorre um acidente, espera-se que os operadores, com base nos sintomas do acidente, possam determinar corretamente a causa dele e agir rapidamente para evitar que o acidente se agrave. Ao mesmo tempo, deve-se reportar e solicitar orientações à oficina e ao departamento de controle da fábrica. O tratamento de acidentes deve seguir os seguintes princípios: a. Evitar vazamentos de óleo e soluções, bem como fugas de líquidos; evitar situações de superaquecimento, pressão excessiva ou pressões desequilibradas. b. É necessário controlar bem a velocidade de redução da temperatura e da pressão. c. A avaliação das situações de emergência deve ser precisa, as ações devem ser rápidas e decisivas. É preciso comunicar-se em tempo hábil e manter contato constante entre as pessoas envolvidas. d. É importante proteger o catalisador, evitando ao máximo que ele sofra coagulação, superaquecimento, destruição ou envenenamento. e. Não se deve descartar óleos e gases de maneira imprudente, para evitar acidentes graves como incêndios e explosões. 2 Interrupções de energia 2.1 Interrupções momentâneas de energia 2.1.1 Fenômenos: a. Algumas ou todas as bombas param de funcionar, e o indicador de fluxo volta a zero; b. As máquinas de circulação e as bombas de pressurização param de funcionar, e o fluxo de hidrogênio em circulação e o fluxo de hidrogênio de suplemento voltam a zero; c. As lâmpadas de iluminação piscam. 2.1.2 Tratamento: a. Reduzir a temperatura do forno de aquecimento ou desligá-lo; b. Acionar emergencialmente o circulador e o compressor de pressão; c. Acionar emergencialmente a bomba de alimentação da reação e as outras bombas; d. Ajustar prontamente o nível de líquido no separador de alta pressão, nas colunas e em outros dispositivos, para evitar que os tanques fiquem cheios demais ou vazios; e. Restaurar as operações ao normal. 2.2 Interrupções de energia por longos períodos 2.2.1 Fenômeno: As lâmpadas de iluminação interna se apagam, e as bombas param de funcionar. 2.2.2 Soluções: a. O forno de aquecimento é desligado; as válvulas de controle dos canais de fumaça são abertas, e as válvulas de ventilação também são abertas, permitindo que os gases de fumaça passem diretamente pelos canais de fumaça; b. Os gases de alta pressão são liberados, com uma taxa de redução de pressão de 1,5 MPa/h; c. Tenta-se manter o nível do líquido nos tanques furnace-104 e exchanger-105. Quando o tanque estiver cheio, a válvula de alimentação é fechada, e o excesso de água é descartado através da saída de esgoto. Quando há escassez de água, o vapor retornado pelo sistema é descarregado na parte inferior do equipamento, a fim de resfriá-lo e proteger a caldeira. d. É necessário monitorar o nível de líquido no tanque e na torre; se necessário, feche as válvulas principais na parte inferior, para evitar que a alta pressão afete a baixa pressão. e. Instale um potenciômetro temporário para medir a temperatura do leito reacional. Se a temperatura ultrapassar 430°C, continue com o processo de descarga; caso contrário, pare a descarga, mantendo assim a pressão do sistema o máximo possível. Por fim, se a pressão cair abaixo de 0,3 MPa, deve-se adicionar nitrogênio na saída do compressor, a fim de manter a pressão acima de 0,5 MPa. f. É necessário manter o nível de líquido nos tanques e recipientes em níveis normais. g. Deve-se interromper o fornecimento de óleo bruto. 3. Interromper o fornecimento de água 3.1. Interromper o fornecimento de água fresca a. Fenômeno: O medidor de pressão no tubo principal de água fresca indica uma queda na pressão, e as válvulas nas estações de serviço não conseguem liberar água fresca. b. Tratamento: A água utilizada na produção deste equipamento é, com exceção da água usada para a limpeza durante as paradas, água reciclada. A interrupção no fornecimento de água fresca não tem grande impacto na produção. Ao perceber que houve interrupção no fornecimento de água fresca, é necessário entender o motivo da interrupção. Quando a água fresca voltar a ser fornecida, certifique-se de fechar bem as válvulas correspondentes, para evitar vazamentos. 3.2 Parada da água de circulação 3.2.1 Fenômeno: Este dispositivo utiliza água de circulação em dois canais; a parte de hidrogenação utiliza o canal de água de circulação do lado esquerdo. Quando ocorre uma interrupção no fluxo da água de circulação, a vazão e a pressão da água diminuem. Isso faz com que a eficiência dos resfriadores diminua, enquanto a pressão na torre aumenta. Além disso, gás é liberado do tanque de retorno. Os compressores e as bombas podem ter sua temperatura do óleo e da temperatura ambiente aumentar devido à falta de água, o que faz com que eles parem de funcionar. 3.2.2 Tratamento: a. Desligar completamente o forno de aquecimento; fazer com que o produto entre em modo de circulação e seguir os procedimentos normais para interromper a produção; b. Parar a entrada de matérias-primas; c. Entrar em contato para saber o motivo da interrupção do fornecimento de água e quando ela será retomada. Se a interrupção durar por um longo período, cada unidade deve seguir os procedimentos adequados para lidar com a situação. Após a chegada da água, inicie os trabalhos de acordo com as etapas estabelecidas. 4 Parada do vapor 4.1 Parada do vapor a 3,5 MPa 4.1.1 Fenômeno: Após a parada do vapor a 3,5 MPa, o compressor de circulação também para de funcionar. O fluxo de hidrogênio em circulação volta a zero, o que faz com que o reator fique sob temperatura excessiva. 4.1.2 Tratamento: a. Interromper o fornecimento de reagente; b. Desligar o forno de aquecimento, abrir as válvulas de ventilação e as portas de ar; c. Redirecionar os gases de alta pressão para a linha de queima, com uma taxa de redução de pressão de 1,5 MPa/h; d. Garantir que os níveis de líquido no tanque e em outros equipamentos estejam dentro dos limites normais; e. Instalar um potenciômetro temporário para medir a temperatura do leito de reação –101. Se a temperatura ultrapassar 430°C, continuar com o processo de descarga; se não ultrapassar 420°C, parar a descarga, mantendo assim a pressão do sistema. Por fim, se a pressão cair abaixo de 0,3 MPa, é necessário adicionar nitrogênio na saída do compressor, a fim de manter a pressão acima de 0,5 MPa; f. Interromper o fornecimento de matéria-prima. 4.2 Interrupção do vapor a 1,0 MPa: A quantidade de vapor a 1,0 MPa produzida pelo meu equipamento é maior do que a quantidade consumida. Quando toda a rede de distribuição de calor da fábrica interrompe o fornecimento de vapor a 1,0 MPa, é possível utilizar um dispositivo de controle de pressão para manter a pressão do vapor a 1,0 MPa e assim assegurar a continuidade da produção. 4.3 Interromper o vapor a 0,35 MPa: Nos meus equipamentos, utilizam-se temperaturas de -107 e 302, sendo que para isso se usa vapor a 0,35 MPa como fonte de calor. A unidade -105 e 307 produzem vapor a 0,35 MPa. Além disso, parte da água de condensação de alta pressão, após passar pela unidade -325, também é direcionada ao sistema de vapor a 0,35 MPa. Em geral, a produção é maior do que o consumo. Quando a rede de tubulações de calor da fábrica para de fornecer vapor a 0,35 MPa, é possível utilizar um dispositivo de controle de pressão para manter a pressão do vapor em 0,35 MPa dentro do sistema. Quando não é produzido vapor a 0,35 MPa dentro do equipamento, pode-se utilizar vapor a 1,0 MPa, que é posteriormente resfriado e reduzido à pressão de 0,35 MPa, garantindo assim a produção normal. 5 Parada do ar de medição 5.1 Fenômenos: a. A válvula de abertura do ar está completamente fechada, e a válvula de fechamento do ar está completamente aberta, o que causa mudanças nos parâmetros do processo; b. Os instrumentos pneumáticos não indicam nada; c. Há alarme de baixa pressão do ar de medição; d. O painel de controle do compressor de circulação e o motor do compressor de pressurização param de funcionar devido à interrupção da ventilação por pressão positiva. As indicações de vazão de hidrogênio em circulação e de hidrogênio de suplemento voltaram a zero. 5.2 Tratamento: Seguir as instruções de parada de emergência para vapor a 3,5 MPa. 6 Parada do fornecimento de gás
6.1 Fenômenos:
a. O controle da pressão do gás deixa de funcionar, e a pressão do gás diminui rapidamente;
b. A chama do forno de aquecimento diminui rapidamente ou se apaga;
c. A temperatura da reação de hidrogenação diminui rapidamente, assim como a temperatura na saída do reator e no fundo da coluna.

6.2 Medidas a serem tomadas:
a. Se a chama ainda não se apagou, feche imediatamente a válvula principal de controle de gás para a produção de hidrogênio. Reduza a pressão no sistema de separação de alta e baixa pressão, mantendo assim as operações em andamento. Entre em contato imediatamente com o pessoal responsável para avaliar a situação.
b. Se o forno de aquecimento já se apagou ou se as operações normais não puderem ser mantidas, e o problema com o gás não puder ser resolvido imediatamente, pare o fornecimento de gás para a hidrogenação. Os produtos devem ser armazenados novamente nos tanques. Retome as operações somente quando o combustível voltar ao normal.
c. Se a produção de hidrogênio continuar, é necessário desligar completamente o forno de aquecimento. Priorize a produção de hidrogênio, pare o fornecimento de gás e armazene os produtos nos tanques.

7 Acidentes com equipamentos
7.1 Passos a serem tomados em caso de vazamento e incêndio em equipamentos de alta temperatura:
a. Use vapor para apagar o fogo imediatamente (evite usar água ou espuma), para evitar que o incêndio se propague.
b. Se o fogo for muito intenso e não puder ser controlado, ligue imediatamente para o número 119 para pedir ajuda.
c. Informe imediatamente o pessoal de plantão e o departamento responsável pela gestão da fábrica, para obter orientações sobre como lidar com a situação.

7.2 Passos a serem tomados em caso de ruptura dos tubos do forno de hidrogenação:
a. Desligue o forno e insira vapor para apagar o fogo. Abra as válvulas de ventilação para reduzir a temperatura.
b. Faça com que os gases sejam direcionados para o sistema de ventilação do forno-104. Desligue o forno-104.
c. Pare o fornecimento de gás e pare o funcionamento do motor de circulação e do compressor de pressão.
d. Abra as válvulas de alívio de pressão para reduzir a pressão a 1,5 MPa/h, direcionando os gases para o sistema de queima.
e. Informe imediatamente o pessoal de plantão e o departamento responsável pela gestão da fábrica. Se a situação for grave, ligue para o serviço de emergência.
f. Os produtos devem ser transferidos para os tanques de armazenamento de matéria-prima.
g. Use nitrogênio para purificar o sistema. A pressão do sistema não deve ser inferior a 0,5 MPa. De acordo com o grau de danos, determinam-se as medidas de reparo. 
Reply #22016-08-01
Os princípios básicos de tratamento, aqueles que desenvolvemos, também foram detalhados com base nesse framework. O plano é rígido, mas as pessoas são vivas; é preciso adaptar-se às circunstâncias reais. Cada acidente que ocorre é diferente dos demais. Existem abordagens comuns para lidar com os acidentes, mas o mais importante é a acumulação de experiência na resolução deles~~~~~
Reply #32016-08-01
O livro de perguntas e respostas sobre procedimentos de emergência em instalações de hidrogenação de gasolina, óleo combustível e diesel é bom; você pode comprá-lo para ler·~~~~
Reply #42016-08-01
Obrigado pelas orientações. Assim que voltar, compro um livro e tento aprender quando tiver tempo;
Reply #52016-08-02
Na minha opinião, o mais importante no tratamento de um acidente é a avaliação do mesmo e a capacidade de encontrar rapidamente a abordagem correta para resolvê-lo.
Reply #62016-08-02
O nome completo é “Perguntas e Respostas de Emergência sobre Hidrogenação de Diesel”?
Reply #72016-08-09
Deve ser um conjunto de perguntas e respostas sobre a tecnologia de unidades de refino por hidrogenação
Reply #82017-08-25
Existem livros sobre acidentes relacionados a fissão?
Reply #92021-02-19
:handshake:handshake:handshakeObrigado por compartilhar!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.