2016-08-02View Original

Thread Content

Quais são os valores de alarme e de intertravamento para parada do refrigerador a lítio bromado a vapor de duplo efeito (da YanTai Ebara)? Qual é o nível de vácuo geralmente mantido?
Reply #22016-08-04
As instruções gerais de operação ou o painel de controle indicam os valores de alarme e os valores de intertravamento; você pode verificar isso. Parece que a pressão de vácuo deve ser mantida abaixo de 65 Pa~~
Reply #32016-08-04
Não está nem no painel de controle, nem no manual
Reply #42016-08-04
Atualmente, a pressão de vácuo está sempre em -0,02 MPa. Antes, chegou a ser -0,04 MPa. Será que há algum vazamento?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.