Distância entre a sala de controle e o local de trabalho

2016-08-04View Original

Thread Content

Todos acham que é melhor que a sala de controle esteja perto do local ou longe?
Reply #22016-08-04
Isso é difícil de dizer; depende das condições específicas de cada local. O ideal é que seja algo moderado...
Reply #32016-08-04
Na minha opinião, é melhor ficar um pouco mais perto, mas também não muito perto demais. P
Reply #42016-08-04
Claro, é melhor estar mais perto, mas é preciso respeitar a distância mínima de segurança exigida.
Reply #52016-08-04
Este tópico foi editado pela última vez por zdl1966 em 4/8/2016, às 17:45. Primeiramente, com base nas normas de construção, a distância de segurança entre a sala de controle geral e as instalações da categoria A deve ser de 25 metros. A sala de controle geral segue as mesmas regras de distância de segurança aplicáveis aos edifícios residenciais. Em seguida, de acordo com a norma de construção 3.6.8, as salas de controle gerais das fábricas das categorias A e B, que apresentam risco de explosão, devem ser instaladas de forma independente. 3.6.9 As salas de controle das fábricas das categorias A e B, que apresentam risco de explosão, devem ser instaladas de forma independente. Quando forem localizadas ao lado da parede externa, devem ser separadas das outras partes por paredes incombustíveis, com limite de resistência ao fogo de pelo menos 3,00 horas. 3.6.8~3.6.9 A sala de controle geral possui muitos equipamentos e instrumentos de alto valor; é um local importante para o comando, controle, coordenação, troca de dados e armazenamento em uma fábrica ou processo de produção. Para garantir a segurança das pessoas e dos equipamentos, é necessário separá-los das instalações de classe A e B, que apresentam risco de explosão, construindo-os de forma independente. Ao mesmo tempo, deve-se levar em consideração que algumas salas de controle ficam frequentemente próximas aos edifícios onde estão localizados os equipamentos, ou até mesmo dentro deles. Em alguns casos, é necessário ter uma visão direta dos equipamentos localizados nos edifícios. Se for preciso criar salas de controle separadas, isso acarreta no aumento dos custos de instalação do sistema de controle, além de exigir mais espaço construído e aumentar os custos totais. Isso também causa inconvenientes para o uso dos equipamentos. Portanto, este artigo propõe que as salas de controle possam ser construídas ao lado do edifício industrial quando há restrições, mas devem estar localizadas junto à parede externa, a fim de minimizar os riscos a que estão expostas.
Reply #62016-08-04
As normas exigem que a sala de controle seja localizada em uma área livre de risco de explosão e incêndio.
Reply #72016-08-04
O que fazer em caso de paralisação de emergência? Voar de avião particular de volta. Hehe~~~
Reply #82016-08-05
Pela atitude atual da Administração Geral de Supervisão de Segurança, sob as condições estabelecidas pelas normas de construção, essa exigência muitas vezes já não existe mais. Muitos especialistas em segurança defendem que se deve seguir as diretrizes contidas no documento nº 76. Em outras palavras, quanto maior for a distância entre a sala de controle central e as instalações de tipo A, melhor. Isso evita muitas correções decorrentes de grandes inspeções de segurança.
Reply #92016-08-05
A sala de controle possui muitos equipamentos elétricos e instrumentos que não são à prova de explosão; eles devem ser instalados a uma distância segura, fora da área onde há gás e óleo
Reply #102016-08-06
Perto da área dos equipamentos, é necessário levar em consideração a distância de segurança e os problemas relacionados à proteção contra explosões

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.