Pergunta simples: Em relação à medição feita por medidores de vazão com orifícios de vapor, atualmente a temperatura do vapor é baixa (cerca de 200°C), com uma pressão de 0,5 MPa. A temperatura de compensação originalmente definida era de 300°C, o que causava grandes desvios na medição. Se quisermos alterar essa temperatura de compensação para 220°C, será necessário substituir os orifícios do medidor? Porque no manual de projeto da placa de orifícios existe uma cláusula sobre a temperatura de operação; na minha opinião, seria possível alterar, no DCS, a temperatura de compensação de temperatura e pressão para 220°C. Como devo fazer isso? Obrigado!
A temperatura do vapor real diminuiu; com o mesmo fluxo de massa, o fluxo volumétrico também diminui. Isso, pelo menos, impede que a placa de orifício funcione além dos limites permitidos. Portanto, não há necessidade de substituir a placa de orifício. Não há problema em alterar a temperatura de compensação; ela é de 200°C, então fica em 200°C. Não há necessidade de se optar por um valor intermediário como 220°C.
Basta compensar a temperatura real; não é necessário substituir a placa de orifícios
A temperatura de compensação é, na verdade, a temperatura teórica do meio no interior do tubo; basta alterá-la. A compensação da temperatura do vapor é baseada na norma IFC1967, e permite a compensação de qualquer temperatura
Essa compensação de temperatura e pressão não tem um valor fixo
O DCS ou o registrador deve ser configurado com os valores de projeto, enquanto temperatura, tempo e pressão devem ser inseridos com base nos resultados das medições reais. A menos que as alterações sejam significativas e ultrapassem os limites estabelecidos pelo procedimento de compensação. Se houver uma grande diferença entre os parâmetros de operação reais e os dados originais da placa de orifícios, e você quiser fazer correções, deixe que o fabricante faça os cálculos novamente. Você pode usar os novos dados; os dados antigos devem ser descartados.
Se ainda for vapor saturado, a compensação de temperatura e pressão é feita no algoritmo; não há necessidade de fazer alterações
A densidade do vapor a 300°C e 0,5 MPa é de aproximadamente 2,3 Kg/N3; a densidade do vapor a 220°C e 0,5 MPa é de aproximadamente 2,7 Kg/N3; e a densidade do vapor a 200°C e 0,5 MPa é de aproximadamente 2,8 Kg/N3. Espero que esses valores possam ajudá-lo em suas decisões.