Consultoria sobre compensação de temperatura e pressão em medidores de vazão com placa de orifício

2016-08-06View Original

Thread Content

Pergunta simples: Em relação à medição feita por medidores de vazão com orifícios de vapor, atualmente a temperatura do vapor é baixa (cerca de 200°C), com uma pressão de 0,5 MPa. A temperatura de compensação originalmente definida era de 300°C, o que causava grandes desvios na medição. Se quisermos alterar essa temperatura de compensação para 220°C, será necessário substituir os orifícios do medidor? Porque no manual de projeto da placa de orifícios existe uma cláusula sobre a temperatura de operação; na minha opinião, seria possível alterar, no DCS, a temperatura de compensação de temperatura e pressão para 220°C. Como devo fazer isso? Obrigado!
Reply #22016-08-07
A temperatura do vapor real diminuiu; com o mesmo fluxo de massa, o fluxo volumétrico também diminui. Isso, pelo menos, impede que a placa de orifício funcione além dos limites permitidos. Portanto, não há necessidade de substituir a placa de orifício. Não há problema em alterar a temperatura de compensação; ela é de 200°C, então fica em 200°C. Não há necessidade de se optar por um valor intermediário como 220°C.
Reply #32016-08-08
Basta compensar a temperatura real; não é necessário substituir a placa de orifícios
Reply #42016-08-08
A temperatura de compensação é, na verdade, a temperatura teórica do meio no interior do tubo; basta alterá-la. A compensação da temperatura do vapor é baseada na norma IFC1967, e permite a compensação de qualquer temperatura
Reply #52016-08-08
Essa compensação de temperatura e pressão não tem um valor fixo
Reply #62016-08-09
O DCS ou o registrador deve ser configurado com os valores de projeto, enquanto temperatura, tempo e pressão devem ser inseridos com base nos resultados das medições reais. A menos que as alterações sejam significativas e ultrapassem os limites estabelecidos pelo procedimento de compensação. Se houver uma grande diferença entre os parâmetros de operação reais e os dados originais da placa de orifícios, e você quiser fazer correções, deixe que o fabricante faça os cálculos novamente. Você pode usar os novos dados; os dados antigos devem ser descartados.
Reply #72016-08-09
Se ainda for vapor saturado, a compensação de temperatura e pressão é feita no algoritmo; não há necessidade de fazer alterações
Reply #82016-08-11
A densidade do vapor a 300°C e 0,5 MPa é de aproximadamente 2,3 Kg/N3; a densidade do vapor a 220°C e 0,5 MPa é de aproximadamente 2,7 Kg/N3; e a densidade do vapor a 200°C e 0,5 MPa é de aproximadamente 2,8 Kg/N3. Espero que esses valores possam ajudá-lo em suas decisões.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.