Eu tenho um circuito de ar que não consegue ser conectado

2016-08-13View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por Red Shellfish em 13/08/2016, às 09:03. Válvula de ação simples, com válvula eletrônica e posicionador; o sistema funciona normalmente. A válvula eletrônica fecha as abas quando está energizada. Nesse caso, a abertura das abas é regulada pelo posicionador. Quando a válvula eletrônica perde energia, as abas se abrem. O que fazer para conectar isso? Primeiro, não se deve enviar sinal ao posicionador; a válvula eletrônica deve ser capaz de controlar sozinha a abertura e fechamento da válvula
Reply #22016-08-13
Esta publicação foi editada pela última vez por ylb913 em 13/08/2016, às 09:06. Sequência de conexão: localizador, válvula eletromagnética (instalada no circuito de saída do localizador), cilindro ou cabeça de membrana. Além disso, isso deve ser uma válvula de ventilação. Quando a válvula eletromagnética está energizada, é fornecido ar ao cilindro ou à cabeça de membrana ; Em caso de falta de energia, o alimentador de ar para o cilindro ou a cabeça de membrana é interrompido, e a saída da válvula eletromagnética se conecta ao sistema de alívio de pressão.
Reply #32016-08-13
Esse sistema de tubulações deve ser bem simples, não é?
Reply #42016-08-13
A saída do localizador vai para a válvula eletromagnética, que é do tipo dois vias e três posições, com fluxo de corrente. A saída da válvula eletromagnética se conecta à entrada de ar do lado do atuador que fecha.
Reply #52016-08-13
Se o localizador não tiver fonte de ar, a válvula eletromagnética não conseguirá fechar
Reply #62016-08-13
Se o localizador não enviar sinais, então a válvula eletromagnética também não funcionará, certo?
Reply #72016-08-13
Este tópico foi editado pela última vez por ylb913 em 13/08/2016, às 09:25. 1. Em condições normais, essa válvula (ou obturador) é controlada por um posicionador. Somente quando necessário é que a válvula eletrônica é utilizada para interromper rapidamente o fluxo de ar. Independentemente do nível de abertura do obturador, a válvula será aberta rapidamente graças a isso. A função principal dessa válvula eletrônica é permitir que ela abra a válvula mais rapidamente do que o posicionador, além de facilitar a configuração de conexões em cadeia. 2. Os localizadores não têm mais saída de ar, e as válvulas eletrônicas perdem sua função. Nesse caso, a válvula só pode ficar no estado de fechamento natural em que se encontrava na fábrica.
Reply #82016-12-05
O seu pedido é que a válvula se abra em caso de perda de pressão ou de energia. Se um desses dois fatores não estiver presente, a válvula se abre. Há um problema na descrição do seu segundo parágrafo. O que você quer dizer é que, ao definir o posicionador em 0%, a válvula pode ser aberta e fechada pelo solenóide. Isso é possível: quando o solenóide perde energia elétrica, a válvula se abre, graças à força da mola. Quando o solenóide está conectado à energia elétrica, a válvula se fecha

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.