Thread Content
O controlador central envia um sinal de 0% ao posicionador da válvula: nesse caso, a válvula está aberta. Um sinal de 100% faz com que a válvula fique fechada. Como configurar o localizador para que o controle central envie um sinal de 0% e a válvula fique em estado fechado? ? ? Não modificar a ação de reação do painel central
É possível verificar as configurações do localizador e usar o controlador manual para conferir os parâmetros relacionados.
A ação direta e indireta do localizador também deve poder ser alterada
Isso precisa ser feito na estação do engenheiro, para modificar a ação de reação. O Hart não tem um menu para modificar a ação de reação, certo?
Eu não consegui encontrar o menu para modificar a ação de empuxo e tração do DVC6200,,, Será que existe alguma proteção contra alterações?
Configuração manual – Saídas – Saídas do transMitter: alteração do estado de aberto ou fechado do válvula quando 4ma é ajustado
1. No menu “Configure”, selecione “Manual Setup”.
2. Em “Manual Setup”, selecione “Outputs”.
3. Escolha “Transmitter Outputs 4mA-Value Close”.
4. Após fazer as configurações, selecione “Send”
Geralmente, existem dois métodos. Em um deles, a saída do controlador central é invertida; nesse caso, não é a ação de controle que é invertida, mas sim a saída do AO. No outro método, é o intervalo de valor no localizador que é invertido, ou seja, o limite superior fica em 0 e o limite inferior em 100. Eu ainda não testei o DV6200, mas já testei o DV6000
Isso só significa que o orifício de saída do seu localizador está invertido.
Altere o sinal para Direto ou Reverso no dispositivo comunicador HART
Certifique-se de que os tubos de alimentação de gás estejam conectados corretamente, por meio de conexões Hart. Depois, selecione “Out of Service”, e em seguida, na configuração, escolha “Transmitter Outputs 4mA-Value Close”. Por fim, salve e envie as informações. Por fim, lembre-se de voltar para “in serves”. Tente!