Fisher DVC6200

2016-09-07View Original

Thread Content

O controlador central envia um sinal de 0% ao posicionador da válvula: nesse caso, a válvula está aberta. Um sinal de 100% faz com que a válvula fique fechada. Como configurar o localizador para que o controle central envie um sinal de 0% e a válvula fique em estado fechado? ? ? Não modificar a ação de reação do painel central
Reply #22016-09-07
É possível verificar as configurações do localizador e usar o controlador manual para conferir os parâmetros relacionados.
Reply #32016-09-07
A ação direta e indireta do localizador também deve poder ser alterada
Reply #42016-09-07
Isso precisa ser feito na estação do engenheiro, para modificar a ação de reação. O Hart não tem um menu para modificar a ação de reação, certo?
Reply #52016-09-08
Eu não consegui encontrar o menu para modificar a ação de empuxo e tração do DVC6200,,, Será que existe alguma proteção contra alterações?
Reply #62016-09-09
Configuração manual – Saídas – Saídas do transMitter: alteração do estado de aberto ou fechado do válvula quando 4ma é ajustado
Reply #72016-09-09
1. No menu “Configure”, selecione “Manual Setup”.
2. Em “Manual Setup”, selecione “Outputs”.
3. Escolha “Transmitter Outputs 4mA-Value Close”.
4. Após fazer as configurações, selecione “Send”
Reply #82016-09-09
Geralmente, existem dois métodos. Em um deles, a saída do controlador central é invertida; nesse caso, não é a ação de controle que é invertida, mas sim a saída do AO. No outro método, é o intervalo de valor no localizador que é invertido, ou seja, o limite superior fica em 0 e o limite inferior em 100. Eu ainda não testei o DV6200, mas já testei o DV6000
Reply #92016-09-11
Isso só significa que o orifício de saída do seu localizador está invertido.
Reply #102016-09-13
Altere o sinal para Direto ou Reverso no dispositivo comunicador HART
Reply #112016-09-13
Certifique-se de que os tubos de alimentação de gás estejam conectados corretamente, por meio de conexões Hart. Depois, selecione “Out of Service”, e em seguida, na configuração, escolha “Transmitter Outputs 4mA-Value Close”. Por fim, salve e envie as informações. Por fim, lembre-se de voltar para “in serves”. Tente!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.