Caros colegas: como é feita a tabela de comparação entre o nível do líquido no sistema interno e o nível do líquido no local de operação? Como esse processo é gerenciado?
Este tópico foi editado pela última vez por ylb913 em 14/08/2016, às 17:50. 1. No medidor de nível no local, deve-se indicar a porcentagem correspondente à faixa de medição do nível dentro do ambiente; caso contrário, poucos operadores conseguirão lê-lo. Eu fiz isso há mais de vinte anos. 2. Em seguida: durante as inspeções, é muito importante verificar o nível do líquido. O operador de campo informa o valor por meio do rádio, e o operador interno faz a comparação. Uma diferença de 5% ou 10% pode ser ignorada, mas se a diferença for superior a 20%, é necessário realizar uma verificação. Antes de entrar em contato com a empresa responsável pela manutenção dos instrumentos, é necessário verificar por conta própria se o nível do líquido no local está correto, especialmente quando é necessário ajustar o ponto zero dos instrumentos. 3. Para níveis ou interfaces importantes (onde há risco de mistura entre os meios), nossa exigência é que, até sexta-feira de cada semana, sejam feitas alterações nos valores de controle do nível do líquido, para verificar se o nível exibido também muda. ——Como há menos pessoas trabalhando nos fins de semana, isso é feito para eliminar antecipadamente alguns riscos. 4. Nos designs atuais, muitos possuem display de dois níveis internos, o que reduz significativamente a possibilidade de acidentes causados por níveis falsos.
Uma das tarefas regulares em nosso trabalho é a verificação do nível de líquido nos tanques; isso é feito a cada poucos dias