Problemas relacionados ao consumo de água de resfriamento e à temperatura da água na saída

2016-08-15View Original

Thread Content

Trocador de calor de tipo tubo-cápsula, que utiliza água de resfriamento a 32°C para resfriar ar comprimido com fluxo de 300 Nm3/min (pressão de operação de 0,7 MPaG). É necessário reduzir a temperatura do ar de 140°C para 40°C. É preciso calcular a quantidade de água necessária para o resfriamento. Minha dúvida é: não foi especificada a temperatura de saída da água de resfriamento. Ou, em geral, como se determina a temperatura de saída da água de resfriamento? Parâmetros do processo definidos? Aqui não temos uma especificação de processo. . Será que, ao ser utilizado em uma fábrica específica, toda a fábrica possui valores definidos para a temperatura da água de resfriamento e para a queda de pressão? Se a fábrica tiver uma temperatura de retorno definida, fica mais fácil. E se não houver, ou seja, como é considerada a configuração da temperatura de saída da água de resfriamento em geral? A temperatura de saída da água de resfriamento deve ser determinada com base no balanço térmico; assim, o consumo de água de resfriamento pode ser facilmente calculado. P.S.: As perguntas são um pouco desorganizadas, peço desculpas.
Reply #22016-08-15
O aumento de temperatura da água de resfriamento geralmente é definido em 8 graus.
Reply #32016-08-15
Essa elevação de temperatura está relacionada à entrada da água de resfriamento? Por exemplo, se a água de entrada para resfriamento tem 22°C, a temperatura de saída ainda será com um aumento de 8°C? Qual é a base para esse aumento de temperatura de cerca de 8℃? Por que não 12 ou outro número?
Reply #42016-08-15
Este é um cálculo completo de troca de calor. A situação que você descreveu e as questões levantadas são realmente bastante confusas. Após o ar comprimido ser resfriado até 40 graus, a temperatura de saída da água de resfriamento depende ainda se o fluido frio (água de resfriamento) e o fluido quente (ar comprimido) circulam em direções opostas ou na mesma direção. Em teoria, se for em direção à corrente, a temperatura de saída da água de resfriamento deve ser menor ou igual a 40 graus. Se for um fluxo contrário, a temperatura de saída da água de resfriamento pode ser muito alta, chegando até mesmo a menos de 140 graus (quando se transforma em vapor d’água). Tudo isso são situações extremas. Na verdade, o projeto do trocador de calor deve visar obter um resultado ótimo e econômico. Não é possível projetar um trocador de calor extremamente grande, que utilize o mínimo possível de água de resfriamento para resfriar o ar comprimido. Portanto, na fase de projeto, é possível definir alguns parâmetros conforme a situação, a fim de obter o design mais ideal. No caso dos trocadores de calor de tipo tubo-cápsula, é necessário primeiro determinar qual material será utilizado no lado dos tubos e qual no lado da cápsula. Também é preciso verificar se a velocidade do fluxo é adequada, estimar o coeficiente de transferência de calor e definir a diferença de temperatura para calcular a área necessária para o trocador de calor. Pela minha experiência, em geral, no regime de contracorrente, uma temperatura de 60 graus na saída da água de resfriamento não deve causar problemas; no regime de corrente contínua, é recomendável que a temperatura seja inferior a 38 graus. Para referência.
Reply #52016-08-16
No andar de cima, provavelmente não foi projetado um resfriador posterior para compressores semelhantes. Digamos que a temperatura da água de saída deve ser determinada de acordo com as necessidades dos processos que ficam a jusante da água de resfriamento. Se não houver processo de recuperação de calor, e a água for apenas devolvida à torre de resfriamento para ser reutilizada, então recomenda-se que a temperatura da água de saída esteja em torno de 40 graus, sem ultrapassar 42 graus. Para trocadores de calor convencionais de tipo tubo-cápsula, basta projetá-los com uma temperatura de saída da água entre 38 e 40 graus. Para trocadores de calor de tipo tubo-cápsula com elementos eficientes de transferência de calor, como os trocadores de calor com aletas internas, geralmente projeto-os para uma temperatura entre 40 e 42 graus. Durante a operação real, a diferença de temperatura entre a entrada e a saída da água de resfriamento é maior do que o valor projetado, geralmente entre 10 e 15 graus. É por isso que, no início, a Comissão de Comércio e Economia os listou como **os primeiros produtos de economia de água**. Por fim, com a carga do lado gasoso definida e a diferença de temperatura do lado aquático definida, você pode calcular a quantidade de água.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.