Irmão, que sorte a sua! Acabei de criar um procedimento para testes individuais, e agora decidi compartilhá-lo, para que todos possam se beneficiar disso: 5.1 Verificação por pontos – Função: A verificação por pontos é utilizada após a instalação de novos equipamentos no sistema de controle, antes de ligá-los à energia. Ela serve para verificar a qualidade do cabeamento e se os pontos estão corretos. É necessário que os equipamentos passem nessa verificação antes de serem ligados à energia; caso contrário, não é permitido ligá-los; Ferramentas necessárias: fio curto, rádio comunicador, multímetro, chaves, alicates, etc ; Método de verificação: ① Confirmar que os cabos no local e os cabos do controlador foram conectados corretamente, e que o sistema ainda não foi ligado ; ② De acordo com a tabela de pontos I/O do design de controle, deve-se realizar um teste de conexão e desconexão para cada ponto, ou seja, conectando curtos-circuitos entre cada grupo de fios. A sala de controle utiliza um multímetro para medir se há conexão ou não. É importante notar que cada grupo de fios precisa ser testado pelo menos duas vezes, a fim de evitar erros de medição causados por outros fatores. 5.2 Teste do circuito de detecção: Serve para verificar se os parâmetros do circuito estão corretos ; Verificar se a lógica do circuito de detecção está correta ; Verificar se os terminais de entrada no gabinete de detecção e os módulos de controle estão danificados ; Ferramentas necessárias: manipulador manual, gerador de sinais, fios curtos, rádio comunicador, chaves, furadeiras, etc ; Método de verificação: ① Confirmar o estado dos instrumentos no local e verificar se o tipo do ponto está correto (AI, DI) ; ② Verifique a faixa de medição dos instrumentos no local e confirme se está correta em comparação com o computador de controle (com exceção das resistências térmicas e termopares que não possuem transmissor; nesses casos, é necessário verificar a faixa de temperatura no isolador) ; ③ Para os pontos de entrada analógica, utiliza-se um operador manual ou um gerador de sinais para enviar sinais padrão a partir dos instrumentos de campo. Os pontos de teste devem incluir, no mínimo, os valores de 0%, 25%, 50%, 75% e 100% do intervalo de medição. No computador central, verifica-se se os valores exibidos estão corretos e com precisão adequada ; ④ Para os pontos de entrada digitais, use fios curtos para fazer a interconexão com as linhas de feedback do estado no local. Verifique no computador principal se o estado mudou, e se essa mudança está sincronizada e consistente com a situação no local. 5.3 Especificações de teste do circuito de saída Função: Verificar se o estado de saída e a resposta dos atuadores no local estão corretos ; Verifique se a lógica do circuito está correta ; Verificar se o módulo da placa de circuito está danificado ; Verifique se o atuador está danificado ; Ferramentas necessárias: rádio comunicador, multímetro, chaves, chaves de fenda, etc ; Método de verificação: ① Confirmar que as condições de processo no local atendem aos requisitos dos testes, e que a abertura/fechamento das válvulas e o start/stop das bombas não representam risco para a segurança do equipamento e dos trabalhadores ; ② Verifique o atuador no local e confirme o tipo do ponto de saída (AO, DO) ; ③ Para os pontos de saída analógica (como válvulas de controle, conversores de frequência e outros sinais analógicos), o valor de saída fornecido pelo computador central deve incluir, no mínimo, os pontos 0%, 25%, 50%, 75% e 100% da escala. Isso permite verificar no local se a ação do atuador está sincronizada com a do computador central ; ④ Para os pontos de saída digital (como válvulas de corte, válvulas eletrônicas, sinais de ligar/desligar de bombas, etc.), é necessário enviar os sinais correspondentes “ligado/desligado (1/0)” no computador central, a fim de verificar se os atuadores em campo estão funcionando corretamente e se estão no posicionamento correto ; Nos casos em que componentes como válvulas eletromagnéticas não podem ser observados a olho nu, é possível determinar se o sinal está sendo transmitido medindo a tensão do enrolamento com um multímetro ; 5.4 Especificações para testes da lógica de controle do sistema de controle de estação – Função: Verificar se a lógica de funcionamento dos atuadores/bombas no local está correta ; Verificar se a configuração dos parâmetros é adequada ; Verificar se a resposta às ações é rápida e eficaz ; Ferramentas necessárias: manipulador manual, gerador de sinais, rádio comunicador, chaves, chaves de fenda, etc ; Método de verificação: ① Confirmar que as condições de processo no local atendem aos requisitos dos testes, e que a abertura/fechamento das válvulas e o start/stop das bombas não representam risco para a segurança do equipamento e dos trabalhadores ; ② Para o controle automático de circuito único de válvulas reguladoras, primeiro ative o modo “automático”. Em seguida, forneça sinais no ponto de controle (instrumento de medição), de acordo com se o valor é maior ou menor que o valor definido. Verifique a lógica de funcionamento da válvula reguladora: quando o valor for maior que o definido, a válvula deve se abrir; quando o valor for menor que o definido, a válvula deve se fechar ; ③ Para o ajuste do circuito em cascata das válvulas de regulação, deve-se primeiro realizar os testes no circuito secundário, conforme o ponto ②, e depois nos testes no circuito principal. As válvulas devem funcionar corretamente em ambos os casos ; ④ Para o controle automático da válvula de corte, primeiro coloque em “automático”. Em seguida, envie sinais no ponto de controle (instrumento de medição), indicando se o valor é maior ou menor que o valor definido. Verifique se a válvula de corte está fechada ou aberta. Quando os valores estiverem dentro da faixa normal, verifique se a válvula está aberta ou fechada ; ⑤ Para a operação da bomba, primeiro selecione “remoto/automático”. Em seguida, envie sinais no ponto de controle (instrumentos de medição), indicando se o valor é maior ou menor que o valor definido. Verifique se a bomba liga ou desliga. Quando os valores estiverem dentro da faixa normal, verifique se as válvulas param ou começam a funcionar ; ⑥ É importante notar que, ao definir os valores de controle para as válvulas de corte e as bombas, é necessário garantir que esses valores sejam precisos, sendo que o erro não deve ser maior do que o erro dos instrumentos de medição. 5.5 Especificações para testes de intertravamento do sistema SIS – Função: Verificar se a lógica de funcionamento dos atuadores/bombas no local está correta ; Verificar se a configuração dos parâmetros é adequada ; Verificar se a resposta às ações é rápida e eficaz ; Ferramentas necessárias: manipulador manual, gerador de sinais, rádio comunicador, chaves, chaves de fenda, etc ; Método de verificação: ① O operador deve confirmar que as condições do processo no local atendem aos requisitos dos testes, e que a abertura/fechamento das válvulas e o start/stop das bombas não representam risco para a segurança do equipamento nem para a segurança dos funcionários ; ② Comunicar aos trabalhadores no local os planos para os testes de intertravamento, organizar as equipes responsáveis pelas tarefas, com divisão de funções e colaboração entre eles. Podem-se formar grupos como o grupo responsável pela verificação do funcionamento dos equipamentos no local, o grupo de monitoramento na sala de controle, o grupo responsável pelos instrumentos de medição no local, o grupo de logística e o grupo de emergência. É necessário realizar todos os preparativos necessários antes dos testes ; ③ Com base no diagrama de interconexão causal, analisar individualmente as condições de ativação, as relações entre essas condições, quantas condições de ativação estão envolvidas no funcionamento de cada válvula, e os níveis de resposta, entre outros ; ④ Durante os testes, deve-se seguir a sequência de bloqueio em três níveis → bloqueio em dois níveis → bloqueio em um único nível. Quando vários sistemas de bloqueio atuam simultaneamente sobre a mesma válvula (ou várias válvulas), é necessário manter as outras condições dentro dos limites normais (ou desativar essas condições; esse método só deve ser utilizado quando não for possível seguir o método anterior), a fim de evitar resultados imprecisos nos testes ; ⑤ Ao fornecer os valores das condições de intertravamento por meio dos instrumentos locais, é necessário garantir que os valores sejam precisos; o erro não deve ser maior do que o erro dos instrumentos de medição, a fim de testar a precisão do funcionamento do intertravamento.