Se o sinal 24VDC for para o PLC, haverá algum problema se for utilizado o cabo de controle de 1,5 metros quadrados e a distância de transmissão for de 300m?

2016-08-18View Original

Thread Content

RT, o local fica a cerca de 300m do gabinete do PLC. O sinal ficará distorcido devido à distância?
Reply #22016-08-18
É melhor usar um escudo. A linha 1,5 tem sido utilizada no local com distância de 500.
Reply #32016-08-18
Não deve haver nenhum problema com o sinal atual...
Reply #42016-08-18
concordar. É melhor trazer uma camada de proteção, 300 metros é um pouco longe.
Reply #52016-08-20
Não há problema algum. Não há necessidade de conectar a camada de blindagem. Não há problema algum.
Reply #62016-08-20
Contanto que a ponte do instrumento seja usada e não seja colocada junto com linhas de energia acima de 220 V, não haverá problemas e nenhuma blindagem será necessária.
Reply #72016-08-20
Agora, ambas as linhas do transmissor do instrumento têm saída de corrente de 4-20ma, portanto, essa distância requer apenas que o medidor acenda. Não importa
Reply #82016-08-21
Sem problemas. 800M está bom. Basta usar cabos blindados adequados. No entanto, é difícil dizer para medidores de vazão eletromagnéticos. É melhor calculá-lo.
Reply #92016-08-22
1. É um sinal digital, um sinal analógico ou um sinal de entrada de pulso de alta frequência? 2. Se for um sinal de tensão digital, a capacitância da linha afetará sem dúvida o tempo de resposta do sinal. 3. Se for um sinal de alta frequência, um cabo muito longo terá um efeito catastrófico :)
Reply #102016-08-22
Não há problema com o DI/O. Contanto que a ponte de instrumentos seja utilizada e não haja tensão acima de 220V para o AI/O, não haverá problema: vitória:

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.