Sobre se o sistema SIS deve ser independente do sistema de controle de processos

2016-08-23View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por stysqxyx em 23/08/2016, às 11:17. Sempre tive dificuldades para entender o sistema SIS; ao procurar informações, fiquei ainda mais confuso. 1.1 Escolha dos sensores SIS: Princípio de configuração independente: Os sensores SIS de nível 1 podem ser compartilhados com o DCS; Sensores SIS de nível 2 devem ser separados do DCS ; Os sensores SIS de nível 3 devem ser separados do DCS ; Princípio de configuração redundante: Os sensores do nível 1 do SIS podem utilizar um único sensor ; Sensores SIS de nível 2 devem utilizar sensores redundantes ; Os sensores de nível 3 do SIS devem utilizar sensores redundantes ; 1.2 Escolha dos operadores lógicos do SIS: Princípio de configuração independente: Os operadores lógicos de nível 1 do SIS devem ser separados do DCS ; O operador lógico de nível 2 do SIS deve ser separado do DCS ; O operador lógico de nível 3 do SIS deve ser separado do DCS ; Princípio de configuração redundante: O SIS de nível 1 pode utilizar um único operador lógico ; Para SIS de nível 2, é recomendado o uso de operadores lógicos com redundância ou capacidade de tolerar erros ; O SIS de nível 3 deve utilizar operadores lógicos com capacidade de tolerância a falhas ; 1.3 Escolha dos componentes de execução do SIS: Princípio da configuração independente: As válvulas do SIS de nível 1 podem ser compartilhadas com o DCS; deve-se garantir que o SIS opere em prioridade em relação ao DCS ; Válvulas SIS de nível 2 devem ser separadas do DCS ; Válvulas SIS de nível 3 devem ser separadas do DCS ; Princípio de configuração redundante: O SIS de nível 1 pode utilizar uma única válvula ; Para o nível 2, é recomendado o uso de válvulas redundantes ; Se for utilizada uma única válvula, a válvula eletromagnética deve ser configurada de forma redundante ; Para o nível 3, é recomendado o uso de válvulas redundantes ; Pode-se utilizar uma válvula de controle e uma válvula de interrupção ; SH/T3018 “3.1 O sistema de instrumentação de segurança é independente do sistema de controle do processo, realizando as funções de proteção de segurança de forma autônoma.” Se a segurança do sistema SIS for de nível 1, e os sensores, atuadores e operadores lógicos forem compartilhados, como é possível garantir a independência do sistema? Como se pode assegurar que ele atue em primeiro lugar?
Reply #22016-08-23
Veja os requisitos em todos os aspectos; não há regras fixas.
Reply #32016-08-23
DCS configura ação forçada em cadeia, né?
Reply #42016-08-24
Então, como é que se considera que o sistema SIS foi instalado? Atualmente, a autoridade responsável pela segurança exige que os processos químicos perigosos tenham um sistema SIS. Como é que se pode saber se ele está em conformidade?
Reply #52016-08-24
Os sensores são compartilhados, mas os sistemas são independentes. Por exemplo, os dados de temperatura coletados no local são transmitidos do gabinete DCS para o gabinete SIS, mas o sistema DCS e o sistema SIS são independentes um do outro. Além disso, se a segurança no local for de nível 1, provavelmente não será necessário utilizar o sistema SIS. Só se pode dizer que em alguns locais do local a intensidade é de nível 1, e em outros locais é de nível 2,3
Reply #62016-08-24
Da caixa DCS até a caixa SIS, deve haver módulos de processamento nessa caixa, ou algo do tipo. Se for um nível inicial, será que eles também podem ser compartilhados?
Reply #72016-08-24
Para o nível 1, a norma diz apenas que os sensores e os atuadores podem ser compartilhados, mas indica que o processador deve ser separado. Se for para criar algo novo, é melhor que façamos tudo da maneira correta. Além disso, ao estudar isso, é necessário verificar se o nível de segurança do seu processo é de 1. Se for 1 em todos os casos, então existem requisitos normativos que determinam a necessidade de utilizar um sistema SIS.
Reply #82016-08-24
Essas normas estabelecem quais processos devem ser seguidos e quantos níveis de sistemas de instrumentação de segurança devem ser implementados. Existe alguma base para isso? Agradeço muito
Reply #92016-08-24
Existe algum material didático bom? Eu gostaria de aprender de forma sistemática.
Reply #102016-08-24
AQ/T3054-2015 – Diretrizes para a aplicação do método de análise da camada de proteção (LOPA). Você pode dar uma olhada nisso

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.