Para a conexão eletrostática em flanges, que tipo de fio deve ser escolhido? Existem requisitos relacionados? Eu procurei no Baidu por muito tempo, mas não consegui encontrar.
Reply #22016-10-28
“Desenho geral para instalação de aterramento eletrostático em empresas químicas” CD90B4-88. A norma se baseia no “Regulamento de projeto de aterramento eletrostático para empresas químicas” HG/T20675-1990. Trata-se de uma norma bastante antiga
Reply #32016-10-28
Obrigado, quando tiver tempo, estude bem e procure as respostas. Existe uma resposta direta? Os cabos de conexão do nosso dispositivo quebram com facilidade; suspeito que o tipo de cabo escolhido não seja adequado.
Reply #42016-10-28
Veja o padrão do 10º andar desse tópico. . . Então, as flanges com vedação metálica não precisam de conexão eletrostática? - Desenvolvido com Discuz! http://bbs.hcbbs.com/thread-1280458-1-1.html
Reply #52016-10-28
O GB50235-97 parece estipular que a resistência de ligação não deve ser superior a 0,03 ohms; geralmente, são utilizadas folhas de cobre para fazer as ligações; Para as extremidades da mangueira de descarregamento, devem ser utilizados fios de cobre com uma seção transversal superior a 6 metros quadrados.
Reply #62016-10-28
Fios tão finos certamente quebram facilmente. As normas de que falo são muito antigas; vi algumas fábricas que usam diretamente folhas de alumínio, cortadas no local. De acordo com a norma “Padrões para tubulações sob pressão – Tubulações industriais: fabricação e instalação” GB/T20801.4-2006, nas tubulações que exigem aterramento eletrostático, deve-se utilizar fios de conexão sempre que o valor da resistência entre cada par de flanges ou conexões roscadas for maior que 0,03Ω. Seja criativo: desde que seja atendido esse requisito, qualquer material que você use para fazer a conexão deve funcionar.
Reply #72016-10-28
A nossa empresa utiliza fios de cobre desse tipo: um monte de pequenos fios finos de cobre, revestidos com uma camada isolante amarela. O diâmetro deles é de uns dois ou três milímetros. As extremidades dos fios são fixadas com fita adesiva preta, fornecida pela própria empresa. Parece não ser muito resistente; parece que pode quebrar com um pouco de força. De qualquer forma, é um trabalho diário de fazer conexões eletrostáticas, repetidamente. Perguntei aos especialistas em eletricidade, e eles disseram que é preciso levar em consideração a proteção contra corrosão. Aqueles que são largos, não são resistentes à corrosão? Por norma, para certos materiais não é possível realizar a conexão por meio de parafusos de flange; é necessário usar placas de junção eletrostática soldadas ao tubo para fazer a conexão. Gostaria de saber se existem conexões eletrostáticas largas, que pareçam ser bastante resistentes, feitas por meio de placas de conexão eletrostática

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.