O sistema de combate a incêndios na área dos tanques de amônia líquida precisa estar interligado aos sistemas de alarme de incêndio e detecção de gases?

2016-08-30View Original

Thread Content

O sistema de sprinklers de combate a incêndio na área dos tanques de amônia líquida precisa estar interligado ao sistema de alarme de incêndio e ao sistema de detecção de gases?
Reply #22016-08-31
Deve ser necessário, pois nossos tanques de amônia líquida já foram equipados.
Reply #32016-08-31
O que eu lidei foi com sistemas de alarme de incêndio, sem integração com sistemas de alarme de gás
Reply #42016-08-31
A área de tanques de amônia líquida não só corre risco de incêndio, mas também de intoxicação. Portanto, o sistema de sprinklers de combate a incêndio na área dos tanques de amônia líquida precisa estar interligado ao sistema de alarme de incêndio e ao sistema de detecção de gases.
Reply #52016-09-06
Principalmente porque, em caso de um grande vazamento, o local fica completamente branco. Ao ir até lá para abrir as válvulas manualmente, a visão é afetada
Reply #62016-09-07
Vou voltar e procurar para você. Estou fora agora.
Reply #72019-05-08
O que precisa ser interligado também deve ter câmeras de vigilância! Caso haja um vazamento em grande escala, mesmo usando equipamentos de proteção, levará muito tempo para se preparar. No local, pode ser que as tomadas e interruptores não sejam encontrados, além disso, há também o problema da segurança contra explosões!
Reply #82019-05-10
Após a conexão, jogo automático ou manual? O que fazer em caso de alarme falso?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.