Thread Content
Cheguei a uma nova unidade de trabalho e percebi que o medidor de vazão do tipo “vortex flow meter” para medição de vapor indica a quantidade em kg/h. O operador disse que o erro de medição é muito grande. Além disso, não há opção para definir a unidade de medida no próprio medidor. Gostaria de saber se o medidor de vazão do tipo vortex flow meter consegue medir a massa
Sim, nós configuramos em t/h....
Há alguma observação especial em relação às unidades de massa? Aqui eu deveria ter algo em torno de 10 kg/h, mas tanto no local quanto no painel de controle só é exibido 7-8 kg/h. Além disso, a leitura é muito instável. A compensação de temperatura e pressão é definida manualmente, e não é obtida por meio de medições
Veja se há algum problema na configuração da faixa de medição
Muitas válvulas de vórtice permitem definir uma densidade fixa no menu, com a saída sendo o fluxo em massa. No entanto, esse método de medição não é muito preciso. É melhor realizar a compensação por temperatura e pressão; muitos DCS possuem blocos funcionais para essa compensação
O vapor é medido em termos de massa. Os medidores de vazão de tipo “vortex” podem ser configurados para medir a massa, especialmente os medidores inteligentes desse tipo, que permitem a medição da massa do vapor.
Se a temperatura e a pressão do vapor estiverem estáveis, é possível fixar a densidade e, assim, determinar a massa
Se deseja uma medição precisa, é melhor incluir a compensação pela temperatura e pressão do vapor.
Atualmente, muitas empresas utilizam medidores de vazão do tipo “vortex flow meter” ou “differential pressure flow meter” para medir o vapor. Para economizar esforços ou por não quererem aumentar os custos de aquisição, a compensação de temperatura e pressão não é feita em tempo real; em vez disso, os valores de temperatura e pressão são fixados em determinados níveis. Um sistema de medição construído dessa maneira certamente terá um desvio em relação ao valor real do fluxo. Quanto ao fato de o sistema de medição detectar uma quantidade de vapor menor do que a real, por um lado, pode haver problemas no próprio sistema ou em sua configuração. Além disso, a faixa de medição do medidor de vazão de tipo “vortex” pode ser muito pequena (os modelos nacionais conseguem apenas uma relação de 10:1). Quando o fluxo real é baixo, o medidor de vazão de tipo “vortex” não consegue detectá-lo ou faz isso de maneira instável.
Veja a qualidade do vapor; a compensação de temperatura e pressão é fundamental