Passos de depuração 1. Conecte a fonte de ar e verifique se a pressão após a válvula redutora está de acordo com os parâmetros indicados na placa do atuador (a pressão máxima de alimentação do localizador é de 7 BAR, mas a pressão real de alimentação deve seguir a pressão máxima permitida pelo atuador); 2. Conecte o sinal de entrada de 4–20 mA. (A fonte de alimentação do localizador é obtida a partir do sinal de entrada, sendo fornecida pelo sistema DCS em modo de dois fios. A tensão de saída é de aproximadamente DC8,7V. Não se deve aplicar diretamente 24V DC ao localizador, pois isso pode danificar seu circuito.) ; 3. Verifique o ângulo de instalação do bastão de feedback de posição (se o localizador e o atuador forem fornecidos juntos, a instalação e ajustes serão feitos pelo fornecedor do atuador; nesse caso, basta realizar uma verificação para confirmar, sendo que esta etapa não é obrigatória):
– Mantenha pressionada a tecla MODE.
– Ao mesmo tempo, clique nas teclas ↑ ou ↓, até que o código do modo de operação 1.3 seja exibido.
– Solte a tecla MODE.  -Use as teclas ↑ ou ↓ para fazer com que o atuador se mova até as duas posições finais, registrando os ângulos dessas posições.  -Os dois ângulos devem estar dentro da seguinte faixa de ângulos recomendados (deslocamento angular mínimo de 20 graus) ; (Não é necessária simetria estrita) O ângulo de movimento total deve ser de pelo menos 25°. 4. Acesse o menu de configuração de parâmetros: – Pressione simultaneamente as teclas ↑ e ↓. – Clique na tecla ENTER e, em seguida, solte-a. – O contador contará de 3 até 0. – Solte as teclas ↑ e ↓. O programa entrará automaticamente no menu de configuração P1.0. 5. Use as teclas ↑ e ↓ para selecionar se o posicionador deve operar em modo de movimento linear ou angular. Modo de operação em curso angular: a variação de ângulo fica entre -28°–+28° (56°) e menos que -57°–+57° (114°). Modo de operação em curso reto: variação de ângulo menor que -28° a +28° (56°). Atenção: antes de realizar o ajuste automático, verifique se a forma real de instalação corresponde à escolhida no menu do localizador. Isso porque, durante o processo de ajuste automático, o localizador utiliza métodos diferentes para definir os limites de movimento do atuador, além disso, as bases de dados de correção linear também são diferentes, o que pode causar erros não lineares significativos. 6. Iniciar o programa de ajuste automático (é recomendável utilizar este programa para reajustar os atuadores ou válvulas após sua instalação no sistema) ; -Mantenha pressionada a tecla MODE – clique na tecla ↑ uma ou várias vezes, até que apareça “P1.1”. Solte a tecla MODE. Mantenha pressionada a tecla ENTER por 3 segundos, até que o contador chegue a 0. Solte a tecla ENTER; assim, o programa começará a ser executado automaticamente (será exibido o número da instrução em execução). -Após a conclusão bem-sucedida do programa de ajuste automático, o monitor exibe “COMPLETE”.   Durante o processo de ajuste automático, se ocorrer algum erro, o programa será forçado a ser interrompido e um código de erro será exibido. Com base nesse código de erro, é possível identificar a causa do problema. Também é possível interromper manualmente o processo de ajuste automático. 7. Se necessário, acesse “P1.2” para ajustar a faixa de desvio de controle.
8. Se necessário, acesse “P1.3” para ajustar a zona morta de controle.
9. Se necessário, acesse “P1.4” para testar o efeito das configurações definidas. 10. Salvar os resultados da configuração: – Mantenha pressionada a tecla MODE – Clique nas teclas ↑ ou ↓ uma ou várias vezes, até que apareça “P1.5” – Solte a tecla MODE – Use as teclas ↑ ou ↓ para selecionar NV_SAVE (se escolher “CANCEL”, as alterações feitas anteriormente não serão salvas). -Mantenha pressionada a tecla ENTER por 3 segundos até que o contador termine de contar regressivamente; em seguida, solte-a (selecione “CANCEL” para não salvar os dados; esse mesmo passo é necessário para sair do modo de configuração de parâmetros).
Reply #22016-09-02
O ABB é um pouco problemático. Lembro-me de que da última vez que tentei usá-lo foi durante um competição técnica; naquela época, memorizei como se fazia, mas agora esqueci novamente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.