HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Sobre o problema de flutuações na válvula de regulação de fluxo

2016-09-02View Original

Thread Content

Sou um técnico de processos. Durante a operação da nossa unidade, o controle do fluxo é de 4000 NM3/H. Pode acontecer de o sistema DCS não funcionar, e nesse caso o fluxo começa a diminuir automaticamente em cerca de 50 NM3/h, ao longo de 20 a 30 minutos. Depois disso, o fluxo volta a subir até atingir o valor normal. Eu suspeito que seja causado por vazamento de ar de instrumentação após o localizador. Gostaria de saber, aos profissionais em área de instrumentação, como essa situação pode ocorrer.
Reply #22016-09-02
Primeiro, seu fluxo é em metros cúbicos; ao fazer a conversão, o valor real fica muito pequeno. Isso pode afetar o processo?; Além disso, se você quiser verificar se as flutuações no processo são causadas por soluços na válvula de regulação, pode-se verificar em ambiente controlado se a válvula realmente se move quando aberta no local. O próprio localizador tem limitações de precisão; verifique quantas posições de válvula seu botão de ajuste possui. Os parâmetros de processo, durante o processo de produção, são valores que mudam constantemente. Para saber se eles estão dentro dos limites normais, é preciso analisar a tendência deles
Reply #32016-09-02
““O sistema DCS não está funcionando”, travou? Se é um vazamento no localizador, basta verificar para saber...
Reply #42016-09-02
O tamanho da zona morta está excessivo, ou há problemas no controle de fluxo, ou há flutuações na pressão do tubo, ou o localizador da válvula está com defeito, ou... Vazamentos na válvula de regulação podem ser vistos no local, e, quando há vazamento, o fenômeno não diminui gradualmente, mas sim aumenta de repente. Recomenda-se verificar o localizador, realizar o ajuste e testar a linearidade da válvula com o método de cinco pontos. Se não houver problemas, consulte os métodos de controle e o processo correspondente.
Reply #52016-09-02
É muito simples! Ajuste para modo manual (verifique no local) para ver se ainda há tais flutuações no medidor de vazão Há provas de que a válvula está em ordem; será que há ar ou algo do tipo nos tubos de processo? E se não houver a válvula de teste, as condições do processo podem ser ajustadas em vários pontos para verificar se o funcionamento da válvula ainda é adequado. O que adianta ficar sentado em frente ao computador tentando adivinhar?
Reply #62016-09-05
Essa flutuação tem um grande impacto nas condições de funcionamento do nosso sistema posterior, por isso é algo que recebemos bastante atenção.
Reply #72016-09-05
Há alguns dias verifiquei e, após a localização do vazamento, houve um vazamento. Depois de consertar o vazamento, as flutuações passaram de uma vez a cada 20 a 30 minutos para uma vez a cada 8 horas. Até o momento, não foram encontrados outros pontos fracos.
Reply #82016-09-05
De fato, há flutuações de pressão no sistema principal, mas suspeito que isso se deva às flutuações nas válvulas de regulação. O fluxo diminui e aumenta automaticamente, sem que haja qualquer alteração no nosso DCS. Há alguns dias verifiquei e, após a localização do vazamento, houve um vazamento. Depois de consertar o vazamento, as flutuações passaram de uma vez a cada 20 a 30 minutos para uma vez a cada 8 horas. Até o momento, não foram encontrados outros pontos fracos.
Reply #92016-09-05
Todos esses trabalhos foram realizados, e de fato o DCS faz com que as posições das válvulas no local sejam consistentes durante seu funcionamento. Além disso, essa tendência de flutuação no fluxo ocorre por conta própria, sem nenhuma variação no nosso DCS.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.