Uma pergunta muito simples, sobre a fonte de alimentação de 24VDC do instrumento.

2016-09-11View Original

Thread Content

Por exemplo, os cartões de alimentação ou as barreiras de segurança fornecem energia aos instrumentos no local. Será que essa energia é de 24VDC, com tensão estável? Como a tensão da fonte é de 24V, após conectar uma carga em série, a tensão nos dois extremos da carga fica em 8V. Então, para onde foi os 24-8=16V restantes? A tensão do cabo é quase desprezível. Instrumentos de 2 linhas geralmente medem uma tensão de alimentação de cerca de 20VDC, e não de cerca de 24VDC. Para onde vai essa diferença de tensão? A tensão de alimentação está normal. Se a corrente for muito baixa, o instrumento não conseguirá funcionar corretamente. Pode explicar qual é a razão exata? Fórmula?
Reply #22016-09-11
Não entendo muito bem de controle de equipamentos. Você está se referindo a fontes de alimentação comutadas, certo? Já discuti isso com o responsável pelo controle de equipamentos do meu departamento, e ele disse que a tensão de saída não precisa ser necessariamente de 24 volts; é possível ajustá-la adicionando resistores à fonte de alimentação.
Reply #32016-09-12
A fonte de alimentação de 24VDC é fornecida por um regulador de tensão; A tensão nos instrumentos locais não é de 24VDC, pois os fios de transmissão possuem resistência, o que gera uma queda de tensão neles. Para garantir o funcionamento adequado dos instrumentos locais, é necessário levar em consideração o valor dessa queda de tensão nos fios.
Reply #42016-09-12
Por favor, dê uma olhada nesse post abaixo. Se você não souber de nada, então não fale coisas sem saber, hein? :P Isso pode enganar as pessoas. :P http://mp.wei*n.qq.com/s?__biz=MzI1NDAxNDYwMg==&mid=2664668189&idx=5&sn=371af3baea44b3eea1e71a17c68e4dfe&scene=1&srcid=0710pFF8Pxx2dSr5w8Ml9OIA#rd
Reply #52016-09-12
A fonte de alimentação, é claro, é estável. Quanto à queda de tensão que ocorre quando se conecta uma carga, existem várias razões para isso. Pode ser que a resistência do cabo dos instrumentos seja alta demais, ou que a resistência dos próprios instrumentos seja baixa demais. Tudo isso pode causar uma tensão menor do que a fornecida pela fonte de alimentação. Cada instrumento possui uma faixa específica de tensão de funcionamento. Não é que ele pare de funcionar se estiver abaixo de 24DC.
Reply #62016-09-12
São todas questões de física do ensino fundamental; não quero responder, vou ter que estudar sozinho.
Reply #72016-09-12
Um instrumento de 2 fios é, em termos elétricos, equivalente a uma resistência variável; quando a corrente de saída muda, isso significa que o valor da resistência também muda. Nesse momento, a tensão dividida pela resistência do fio também muda, por isso a tensão medida na extremidade 2 do instrumento varia.
Reply #82016-09-12
Eu entendo o que vocês estão falando sobre a divisão de tensão no cabo. Mas, ao desconectar os terminais do barramento de segurança no local, mede-se 24V no próprio barramento de segurança; ao conectá-los novamente, mede-se 8V. Por que não é 24V? A tensão do cabo e dos instrumentos no local também devem ser levadas em consideração.
Reply #92016-09-13
Você deve ter configurado limites de tensão e corrente para a proteção, mas isso também não está certo. Com 8V no local, o medidor não consegue funcionar. Lembro-me de que, no mínimo, é preciso ter entre 17 e 18V no local para que o medidor funcione. Há dois dias, o medidor de nível K-TEK que temos aqui (aquele maldito aparelho que me deixa louco) de repente parou de mostrar valores. A tensão medida pelo medidor era inferior a 18V; quando se desconecta o medidor, a tensão fica em torno de 24V. Não há dúvidas: algo deve ter quebrado dentro do medidor. Depois de desmontar o medidor e verificar os fios internos, consegui consertá-lo. Ao ligá-lo novamente, a tensão medida ficou em torno de 23V. Opinião pessoal, para referência do autor.
Reply #102016-09-13
Se for 8V. A tabela não consegue ficar absolutamente brilhante.
Reply #112016-09-13
O 8v não tem problemas. O localizador também está funcionando bem

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.