Socorro para esvaziamento do tanque de GNL

2016-09-12View Original

Thread Content

Desde que nossa fábrica começou a operar, há mais de um ano, ela tem funcionado de maneira estável. O processo de refrigeração utiliza um refrigerante misto. A capacidade de entrada de gás por dia é de 600 mil metros cúbicos padrão. No entanto, raramente a fábrica consegue operar em plena capacidade. Recentemente, os tanques de armazenamento vêm sendo esvaziados constantemente. Além disso, a temperatura do gás que entra nos tanques é três ou quatro graus mais baixa do que o normal no ano passado. A concentração de nitrogênio no gás de entrada deveria ser de 0,8%, mas atualmente é de 1,5%. No ano passado, também era de aproximadamente 1%. O mais estranho é que a pressão após a válvula de controle de fluxo dos tanques de armazenamento diminui periodicamente. Antes, a pressão era sempre de 1 quilograma, mas agora varia entre 0,8 e 0,7 quilogramas. Quando a pressão diminui, a temperatura do GNL nos tanques também diminui. Porém, a pressão nos tanques aumenta, e a pressão antes da válvula de controle de fluxo é de 4,1 Mpa. Pessoal experiente, vejam qual é a razão
Reply #22016-09-12
A redução da pressão no tanque de armazenamento indica que a pressão de funcionamento do tanque diminuiu. Provavelmente, isso se deve a um volume excessivo de ar sendo liberado, o que causou a queda da pressão no tanque. Ao mesmo tempo, devido à redução da pressão, o volume de gás que se evapora também aumenta, ultrapassando a capacidade de processamento do compressor BOG, o que faz com que a pressão nos tanques fique instável.
Reply #32016-09-13
Provavelmente não é essa a razão; mesmo quando o tanque de armazenamento não é esvaziado, a pressão do líquido que entra também diminui, sem nenhum padrão definido
Reply #42016-09-13
Isso porque o líquido que entra no tanque tem uma temperatura mais baixa do que o líquido já presente no tanque. Ou seja, o líquido que entra acaba resfriando o tanque. PV = NRT. É claro que a pressão dentro do tanque de armazenamento diminui quando a temperatura do gás armazenado lá diminui.
Reply #52016-09-18
Já enfrentamos esse problema antes. Em resumo, pode-se dizer que, como o gás de vaporização do BOG nos tanques de armazenamento é reciclado, e como esse gás contém uma alta concentração de nitrogênio, a maior parte do gás reciclado é nitrogênio. Sob uma pressão de 4,1 Mpa, antes da etapa de redução de pressão, o gás fica no estado líquido. Depois que a pressão após a válvula do produto cai para cerca de 80 Kpa, o nitrogênio líquido se vaporiza. Além disso, ocorre absorção de calor, fazendo com que a temperatura do LNG caia para cerca de -163°C. Nesse ponto, o fluido após a válvula do produto se torna uma mistura de fase líquida e gasosa. A pressão da coluna de água que entra no grande tanque diminui, e, consequentemente, a pressão após a válvula também diminui. Na verdade, você pode fazer um teste: pare o compressor responsável pelo reciclagem do BOG (ou seja, não recicle o gás de vaporização do BOG, mas sim descarregue-o diretamente na chama). Depois de uma hora, observe as mudanças de temperatura antes e depois da válvula JT. Com isso, você conseguirá entender melhor o que acontece
Reply #62016-09-28
Então, como melhorar essas condições de funcionamento? Reduzir o teor de nitrogênio no gás de entrada? Ou melhorar o tanque de armazenamento para entrada de líquido por cima e, em seguida, extrair BOG? Todo o nosso BOG já foi direto para o sistema de gás; ele não é mais liquefeito e armazenado em tanques. No entanto, o projeto prevê que sejam extraídos apenas cerca de 400 metros cúbicos por hora, o que é insuficiente para atender às necessidades. É viável reduzir a temperatura do líquido que sai da região de subresfriamento?
Reply #72016-09-28
Já que o BOG de vocês entra diretamente no sistema de gás sem ser recuperado, isso significa que não haverá acúmulo de nitrogênio. Isso acontece porque ou o teor de nitrogênio no gás de entrada é realmente alto, ou então a capacidade de isolamento térmico dos tanques não é boa (isso pode ser verificado durante as paradas de manutenção, quando o fluxo de LNG nos tubulações é interrompido). Reduzir a temperatura do tanque também é uma opção, mas isso traz mais desvantagens do que vantagens, pois o consumo de energia aumentará bastante. Recomendo que vocês instalem outro compressor maior para extrair o BOG, pelo menos um com capacidade de 1000 m3 por hora.
Reply #82016-09-29
O desempenho de isolamento do tanque de armazenamento não apresenta problemas; quando não há entrada de líquido, o consumo é muito menor do que quando há descarga de líquido. O teor de nitrogênio no gás de entrada utilizado no processo de design é de 0,8%. Durante a operação, um valor de 1,1% também não representa problema. Recentemente, a fonte de gás não tem sido muito estável; em alguns momentos, o teor de nitrogênio chega a 1,8%, enquanto a média fica em torno de 1,5%. Adicionar mais um equipamento para tratamento do gás BOG provavelmente não será viável, pois temos apenas um caldeira para gerar o gás combustível, além de um forno a gás natural utilizado para desidratação. A quantidade de gás consumida por hora não é grande, cerca de 400 metros cúbicos. Existe algum outro método?
Reply #92016-09-29
A temperatura nos nossos tanques já chegou a -167°C. Além disso, é preciso esvaziá-los várias vezes por dia. Antes, o consumo era de 1510 toneladas por dia; agora, já está perto de 1600 toneladas por dia. Isso é realmente problemático. Mudar o fluxo de entrada melhorou um pouco
Reply #102016-09-29
Qual é o seu consumo de toneladas? Aqui, o consumo de eletricidade por tonelada é de 580 kWh. Além disso, a relação entre gás e líquido é de 1360 m³ por tonelada. Nesse caso, se houver usuários comerciais e residenciais nas proximidades da fábrica, pode-se considerar a possibilidade de fornecer o BOG para eles, mesmo que a um preço mais baixo
Reply #112016-09-29
A razão gaso-líquido é tão baixa? O que eu chamo de consumo de toneladas é a relação ar-líquido; em nosso projeto, esse valor é de 1500. Parece que esse problema não será resolvido em pouco tempo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.