Thread Content
De acordo com as normas de segurança, no item 3.4.2, quando os tanques utilizam um sistema fixo de resfriamento por água, a quantidade de água necessária para o combate a incêndios externos deve ser igual ou maior do que o valor indicado na tabela 3.4.2-3. Isso é fácil de entender: a quantidade de água para espuma + a quantidade de água para resfriamento + a quantidade de água para os hidrantes externos = água necessária para o combate a incêndios. A água utilizada nos hidrantes externos serve principalmente para proteger as pessoas e para reabastecer os sistemas de combate a incêndios. Para um tanque de 5000 m³, a taxa de consumo de água é de 15 L/s; Mas, ao utilizar um sistema de água de resfriamento móvel, é preciso considerar a quantidade de água necessária para o resfriamento, além da quantidade de água necessária para o funcionamento dos hidrantes externos. A frase oficial é: “Quando se utiliza um sistema de água de resfriamento móvel, o caudal de projeto dos hidrantes externos deve ser calculado com base nos parâmetros de projeto especificados nas tabelas 3.4.2-1 ou 3.4.2-2”. O que isso significa, afinal? Refere-se à quantidade de água necessária para os hidrantes externos em sistemas de água de resfriamento móvel Deve-se considerar apenas a água de resfriamento móvel, sem levar em conta a quantidade de água nos hidrantes externos? Pessoalmente, entendo que é a segunda opção. Quais são as opiniões dos outros usuários?
O fluxo dos hidrantes externos serve principalmente para fornecer água de resfriamento em movimento