Solução para o problema de motores grandes em áreas explosivas não serem à prova de explosão

2016-09-14View Original

Thread Content

A autoridade responsável pela segurança fez várias inspeções em nossa fábrica, apontando o problema de vários motores grandes que não são à prova de explosão. No entanto, no momento, substituir esses motores grandes que não são à prova de explosão (como os usados em máquinas de refrigeração a amônia ou compressores de hidrogênio e nitrogênio com potência de 5000 KW) envolve custos elevados. Os especialistas da autoridade responsável pela segurança sugeriram que, de acordo com a norma 50058, é possível transformar áreas de ventilação positiva em áreas que não sejam à prova de explosão. Porém, após pesquisas, descobriu-se que também existem requisitos rigorosos para a ventilação positiva. Portanto, gostaria de saber se existem requisitos e normas específicas para transformar áreas suscetíveis a explosões em áreas que não sejam à prova de explosão É possível realizar ventilação forçada apenas no motor e na caixa de controle? Há alguma recomendação de PPTs ou exemplos específicos? reward_7ree
Reply #22016-09-14
Primeiro, é preciso entender por que essa área é considerada uma zona antiexplosiva: será porque a concentração de gases inflamáveis e explosivos excede os valores estabelecidos? Se for esse o caso, é preciso ventilar a oficina, ou seja, criar uma pressão positiva
Reply #32016-09-14
Paredes de cimento completamente fechadas são construídas para isolar completamente o equipamento dos outros dispositivos. Ar é fornecido à força, a partir de uma área distante e não explosiva, por meio de ventiladores centrífugos; além disso, são instalados dispositivos de proteção contra incêndios nas saídas de ar.
Reply #42016-09-14
O criador do tópico, tenho uma dúvida: os equipamentos nessa fábrica não atendem aos requisitos de segurança contra explosões por serem antigos demais, ou porque o projeto original não levou em conta esses requisitos, ou será que isso se deve a reformas realizadas posteriormente? Primeiro, é preciso entender as razões por trás desse risco, para que possamos encontrar uma solução. Nem todos os métodos propostos em 50058 podem ser utilizados.
Reply #52016-09-15
O autor não esclareceu bem as condições reais de vocês. Antigamente, as normas relativas à proteção contra explosões em ambientes com amônia não eram tão rigorosas. O amônia é mais leve que o ar e possui um odor forte e irritante. Seu limite de explosão fica entre 15,5% e 27%. De acordo com as normas atuais, “Padrões para Projeto de Instalações Elétricas em Ambientes com Risco de Explosão e Incêndio” GB 50058, a classificação das áreas de risco de explosão deve ser determinada com base no nível da fonte de liberação do gás e nas condições de ventilação. Portanto, a sala onde ficam os compressores de amônia pode ser classificada como área 2, sendo que a classificação deve ser ajustada de acordo com as condições de ventilação. Recomenda-se procurar uma empresa de design profissional confiável, que escolherá medidas de correção adequadas e apresentará seu plano de projeto. Vocês poderão então submeter esse plano à autoridade responsável pela fiscalização, e, após a aprovação, realizar as correções conforme o plano
Reply #62016-09-15
Os desenhos do escritório de projetos não incluíram a área antivazamento de explosivos, sem falar no projeto dos motores resistentes a explosões. Perguntei aos especialistas se era possível não substituir os motores, mas eles disseram que não. Eles sugeriram que o escritório de projetos emitisse um certificado atestando que o local de produção possui ventilação de pressão positiva; assim, eles aceitariam a solução. Em outras palavras, o escritório de projetos teria que assumir a responsabilidade
Reply #72016-09-16
Em termos rigorosos, antes de colocarem o sistema em operação, vocês deveriam ter um documento específico sobre o design de segurança. Esse documento deve ser analisado por especialistas reconhecidos pelo sistema de supervisão de segurança (existem regras específicas para essa análise), e também deve atender ao princípio dos “três simultâneos”. Pelo que parece, vocês não cumpriram esse requisito
Reply #82016-09-16
Rogo por pontos de riqueza, eu queria baixar o 3836
Reply #92016-09-17
É possível instalar exaustores na área, além disso, também é possível adicionar tubulações de ventilação para levar o ar de fora e direcioná-lo aos equipamentos por meio dessas tubulações.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.