Problemas comuns e soluções para tanques de coleta de águas pluviais iniciais e tanques de contenção de acidentes

2016-09-17View Original

Thread Content

Tanques de coleta de águas pluviais iniciais, problemas comuns e soluções 1. Tanques de coleta de águas pluviais iniciais 1. Problemas comuns nos tanques de coleta de águas pluviais iniciais A água pluvial inicial proveniente de indústrias químicas geralmente contém altas concentrações de produtos químicos. De acordo com o princípio da separação entre águas limpas e poluídas, a água pluvial poluída deve ser separada e tratada adequadamente. Já a água pluvial posterior, que tem um grau menor de poluição, pode ser submetida a um tratamento simples para remover os sólidos em suspensão e outras impurezas, sendo então descarregada diretamente nos corpos d’água naturais por meio do sistema de escoamento da água pluvial. As questões mais comuns são as seguintes: 1) O cálculo e a coleta da água da chuva inicial não são feitos de maneira científica; os reservatórios para armazenar essa água são projetados de forma excessivamente grande ou pequena ; 2) Não foi instalado um tanque de coleta da água pluvial inicial, ou o tanque de coleta dessa água é usado de forma confusa com o tanque de emergência ; 3) A localização das áreas de acumulação de poluentes não é adequada; algumas áreas que podem sofrer vazamentos e contaminação, além de serem afetadas pela água da chuva, não foram levadas em consideração ; 4) Considerar as águas residuais provenientes de áreas internas ou subterrâneas, bem como das operações de limpeza artificial, como águas pluviais contaminadas em estágio inicial ; 5) O dispositivo de comutação entre águas pluviais e residuais utiliza controle manual, o que causa atraso na resposta; inicialmente, parte da água da chuva que excede os limites é descarregada externamente ; 6) A água da chuva coletada, no início, não foi tratada e foi descarregada diretamente no meio ambiente. 2. Medidas: toda a água da chuva dentro do complexo industrial é direcionada ao sistema de tratamento de efluentes ; Ou seja, separação entre águas pluviais e esgoto, sendo que o sistema de drenagem pluvial deve contar com todas as seguintes medidas: ① Recipientes para coletar a água da chuva inicial ou tanques de monitoramento da água da chuva ; É instalada uma válvula de corte no tubo de saída da piscina; em condições normais, a válvula fica fechada, evitando que água contaminada seja descarregada ; O tanque possui equipamentos de elevação, capazes de transportar os materiais coletados até as instalações de tratamento de águas residuais dentro da fábrica ; Quando não for possível utilizar as barreiras de contenção do equipamento ou os diques de proteção contra incêndios para controlar o líquido resultante do acidente, deve-se fechar as válvulas de saída do sistema de águas pluviais e as comportas das barragens de contenção. Além disso, é necessário interromper a conexão entre as instalações de contenção e o mundo exterior, de modo que o líquido resultante do acidente seja direcionado para as instalações de armazenamento temporário ; Se não houver instalações de buffer intermediárias para acidentes, a água é direcionada diretamente para as instalações de buffer finais para acidentes ; ②Possui instalações de monitoramento e fechamento da saída total de águas pluviais do sistema de drenagem (incluindo canais de alívio de inundações), com pessoal dedicado a fechar essas saídas em situações de emergência (inclusive nos casos em que o sistema de drenagem é compartilhado com as águas residuais), a fim de evitar que águas pluviais, águas de combate a incêndios e outros resíduos entrem no ambiente externo ; Quando o dreno de escoamento regional passa pelo complexo industrial: ③ Se houver um dreno de escoamento, este não passará pela área de produção e pelas áreas onde se encontram os tanques. Existem medidas para evitar que resíduos e água de combate a incêndios contaminadas cheguem ao dreno de escoamento. Quando o dreno de escoamento regional passa pelo complexo industrial: 1) não é adequado que ele passe pela área de produção ; 2) Deve-se adotar medidas para evitar que líquidos inflamáveis e água de combate a incêndios contaminada entrem nos canais de drenagem da área. 3) Os tanques de hidrocarbonetos liquefeitos ou os tanques de líquidos inflamáveis não devem ser instalados próximos a canais de drenagem. II. Tanque de contenção de acidentes 1. Problemas comuns nos tanques de contenção de acidentes O tanque de contenção de acidentes é utilizado para armazenar temporariamente as águas resultantes de acidentes, quando as instalações existentes para coleta dessas águas não são suficientes para atender às necessidades de armazenamento. As questões mais comuns são as seguintes: 1) Falta de tanques para tratamento de acidentes, o que resulta em uma capacidade limitada de resposta a emergências ; 2) A piscina de contenção de acidentes é utilizada para outros fins; por exemplo, a piscina de águas pluviais iniciais é confundida com a piscina de emergência para acidentes, fazendo com que as águas pluviais iniciais entrem na piscina de contenção de acidentes ; Usar o tanque de acidentes como tanque de regulação ; 3) A configuração do sistema de coleta de resíduos resultantes de acidentes não é adequada; durante o processo de tratamento dos acidentes, as águas que não foram contaminadas acabam entrando no sistema de coleta de esgotos provenientes de acidentes, indo assim para os tanques de contenção de emergência ; 4) A configuração do tanque de contenção de acidentes é inadequada; seu volume é muito pequeno, o que faz com que as águas residuais resultantes de acidentes transbordem. O tanque de contenção de acidentes é localizado em um local elevado; em caso de acidente, as águas residuais não podem fluir para lá pela força da gravidade ; 5) Não se considerou a possibilidade de o volume do tanque de contenção de acidentes não ser suficiente para armazenar as águas residuais resultantes de acidentes; nesse caso, são necessárias instalações de pressurização para escoar essas águas para outros reservatórios de armazenamento ; O tubo de escoamento do tanque de emergência em caso de acidente está conectado ao sistema de águas pluviais ; 6) Não existe plano de tratamento de águas residuais resultantes de acidentes; as águas poluídas são descartadas diretamente. 2. Estratégias: 1) Estabelecer, de acordo com as normas de projeto aplicáveis, instalações para coleta de águas residuais em casos de emergência, como tanques de armazenamento de água em caso de acidentes ou tanques de buffer para o escoamento das águas residuais. Além disso, a capacidade dessas instalações deve ser definida com base no grau de sensibilidade dos ambientes afetados pela água residual e na probabilidade de ocorrência de condições climáticas extremas ; 2) As instalações de coleta de águas residuais em caso de acidentes, como tanques de armazenamento de água em situações de emergência e tanques de amortecimento para o escoamento de águas residuais, estão localizadas de maneira adequada. Elas permitem que os resíduos e a água utilizada no combate a incêndios sejam coletados de forma automática ou de maneira eficaz em situações de emergência. Além disso, essas instalações garantem uma capacidade suficiente de armazenamento de águas residuais em casos de acidentes ; 3) Deve-se instalar equipamentos de bombeamento, conectados às tubulações de esgoto, para que os resíduos coletados possam ser levados às instalações de tratamento de esgoto localizadas dentro da fábrica ; 4) A instalação do tanque de armazenamento de líquidos resultantes de acidentes deve seguir as seguintes regras ; 5) Os grupos de tanques que possuem tanques de armazenamento em caso de acidentes devem dispor de canais de drenagem, para que o líquido excedente possa fluir adequadamente para fora dos tanques. A distância entre o tanque de armazenamento em caso de acidentes e a barreira de proteção contra incêndios não deve ser menor que 7 m. Além disso, a distância entre o tanque de armazenamento em caso de acidentes e as fontes de fogo não deve ser menor que 30 m. O tanque de armazenamento em caso de acidentes deve contar com sistemas de drenagem ; 6) Tratamento das águas residuais resultantes de acidentes: os materiais presentes nessas águas devem ser reciclados ; As águas residuais resultantes de acidentes devem ser enviadas para estações de tratamento de esgoto. Quando não for possível enviá-las para essas estações, elas devem ser descartadas de maneira adequada ; As águas residuais resultantes de acidentes que podem ser tratadas biologicamente devem ter seu fluxo controlado para que entrem no sistema de tratamento biológico de esgoto ; Os itens de monitoramento das águas residuais resultantes de acidentes devem ser determinados de acordo com o tipo de material ; Ao tratar as águas residuais resultantes de acidentes, devem ser adotadas medidas de proteção de segurança, levando em consideração a volatilidade e a toxicidade dos materiais envolvidos. De acordo com as “Normas de Projeto para Prevenção de Incêndios em Empresas Petroquímicas” (GB50160-2008), as águas residuais que contêm líquidos inflamáveis, bem como a água da chuva altamente poluída, devem ser descartadas nos canais de esgoto industrial. No entanto, o condensado de gases inflamáveis e as águas mencionadas a seguir não devem ser descartados diretamente nesses canais. Além disso, águas cuja temperatura excede 40°C, ou aquelas que podem causar reações químicas capazes de provocar incêndios ou explosões quando misturadas com as águas residuais nos canais de esgoto, também não devem ser descartadas dessa maneira. 1) “Normas de Projeto para Tratamento de Efluentes Industriais de Petróleo e Químicos” (GB50747-2012), 3.1.1: A quantidade de água a ser considerada no projeto deve incluir a quantidade de efluentes gerados pela produção, os efluentes residenciais, a água da chuva poluída e a quantidade de efluentes imprevistos. Os volumes de esgoto devem ser determinados de acordo com as seguintes regras: 1. O volume de esgoto gerado pela produção deve ser calculado com base no volume de água descartada por hora, tanto nos períodos contínuos quanto nos períodos intermitentes, em cada unidade ou equipamento ; 2 A quantidade de esgoto doméstico deve ser determinada de acordo com as disposições da norma atual “Padrões para Projeto de Drenagem Externa” GB500014 ; 3. O volume dos reservatórios para armazenamento de água da chuva contaminada deve ser calculado com base no produto da área da área contaminada e da profundidade da precipitação. O cálculo pode ser feito usando a seguinte fórmula: V = Fh/1000. Onde: V – volume do reservatório para armazenamento de água da chuva contaminada (m³) ; h – Profundidade da precipitação; deve ficar entre 15 mm e 30 mm. De acordo com a análise da intensidade das chuvas em mais de dez cidades do país, após 5 minutos de chuva inicial, as áreas contaminadas são basicamente limpas. A profundidade da precipitação em 5 minutos fica, em sua maioria, entre 15 mm e 30 mm ; F – Área da área poluída (m2). 4. A quantidade de água da chuva poluída deve ser calculada com base no volume de água armazenada após uma precipitação, bem como no tempo necessário para que essa água poluída se transforme em um fluxo contínuo. O cálculo pode ser feito usando a seguinte fórmula: Qr = V/t. Onde: Qr – quantidade de água da chuva poluída (m3/h) ; t – Tempo necessário para converter a água da chuva poluída em um fluxo contínuo (em horas); pode ser escolhido entre 48h e 96h. 5 A quantidade de esgoto imprevisto deve ser determinada com base em 10% a 20% do volume de água descartado por hora por cada unidade ou equipamento de processamento (incluindo vazamentos acidentais e infiltrações). “Normas de Projeto para Proteção Ambiental em Projetos Químicos” (GB50483-2009), 6.1.8/6.6.1: Os projetos químicos devem dispor de tanques de contenção para emergências. 6.6.2 Deve-se realizar a monitoramento necessário das águas residuais que são descarregadas no tanque de contenção de emergência. Além disso, devem ser adotadas as seguintes medidas de tratamento: 1. As águas que podem ser reutilizadas devem ser reutilizadas ; 2 As águas residuais que não atendem aos requisitos de reutilização, mas que cumprem as normas de emissão, podem ser descartadas diretamente ; 3. Quanto às águas residuais que não atendem aos padrões de emissão, mas que cumprem os requisitos para entrada na estação de tratamento de águas residuais, deve-se limitar o seu fluxo para que possam ser tratadas na estação de tratamento ; 4 Quanto às águas residuais que não atendem aos requisitos de entrada da estação de tratamento de esgoto, devem ser tomadas medidas de tratamento ou elas devem ser enviadas para outro local para serem tratadas. 6.6.3 A capacidade do tanque de contenção de emergência deve ser determinada com base em fatores como a capacidade do equipamento afetado pelo acidente, a quantidade de água necessária para o combate a incêndios durante o acidente, e a quantidade de água que pode entrar no tanque de contenção de emergência. (Capacidade do tanque de contenção de emergência = Quantidade máxima calculada de águas residuais resultantes do acidente – Capacidade disponível dentro das estruturas que cercam o equipamento ou o tanque – Capacidade dos canais de escoamento das águas residuais.) A capacidade do tanque de emergência deve ser determinada com base em fatores como a capacidade do equipamento afetado pelo acidente, a quantidade de água necessária para o combate ao fogo durante o acidente, e a quantidade de chuva que pode chegar ao tanque de emergência. O cálculo da maior quantidade de efluentes resultantes de emergências é o seguinte: 1 – A maior capacidade do equipamento ou do tanque de armazenamento ; A quantidade de água necessária para combater incêndios e explosões na área de instalações ou nos tanques de armazenamento, incluindo a água necessária para extinguir o fogo e a água utilizada nos sistemas de sprinkler para proteger os equipamentos ou tanques vizinhos (no mínimo 3) ; 3A maior quantidade de chuva na região. Ao calcular a quantidade de água residual resultante de acidentes de emergência, não se considera a ocorrência simultânea de acidentes na área das instalações ou nos tanques de armazenamento; deve-se utilizar o valor máximo entre eles.
Reply #22016-09-17
Isso ainda precisa ser aprimorado na prática.
Reply #32016-10-11
Gostaria de perguntar ao autor: ao calcular a água da chuva inicial em empresas químicas, a área de coleta deve ser considerada como a área total do local ou não?
Reply #42017-07-10
Não consigo entender bem a relação entre o tanque de coleta de águas pluviais inicial, a área dos tanques, o tanque de emergência e a estação de tratamento de esgoto da fábrica. Alguém poderia me explicar? Obrigado
Reply #52022-07-11
:vitória: Bom material, Liu Ming das tenazes

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.