Por que os transmissores de pressão diferencial de duas flanges não podem ser usados para medir o nível do líquido no tanque de separação do compressor?

2016-11-25View Original

Thread Content

Pergunta: Por que se diz que o transmissor de diferença de pressão com duas flanges não pode ser utilizado para medir o nível do líquido no tanque de separação de compressores? As pessoas do escritório de projetos responderam que a variação de pressão com duas flanges é limitada pelo intervalo de medição (há óleo dentro do tanque de separação, e a altura do tanque também é inferior a 70 cm). Mas eu acho que esse motivo é fraco! Eu verifiquei o manual do transmissor FCX-III da Fuji, e nele está claramente indicado que a faixa de medição com dois flanges é de, no mínimo, 0,32 KPa e, no máximo, 3000 KPa! Então, eu não entendo por que não é possível medir o nível do líquido no tanque de separação. Perguntei ao fabricante, e ele disse que, para medições de nível abaixo de 3 KPa, não se pode usar conexões de duas flanges. Mas eu não consigo entender para que serve aquela faixa de medição de 0,32 Peço aos especialistas que não hesitem em me dar seus conselhos; serei extremamente grato! Aguardo resposta, obrigado!
Reply #22016-11-25
Meios cuja densidade permanece quase constante podem ser medidos
Reply #32016-11-25
Esse número é usado para enganar as pessoas, hehe. . . . Assim como um medidor de vazão configurado para uma faixa de vazão de 0 a 20 toneladas/hora, nesse intervalo é possível medir qualquer valor. Mas, então, por que existe ainda a possibilidade de desativar os sinais de baixa intensidade? Porque esse valor não faz sentido em uma escala pequena; embora haja um número, não é possível determinar se esse valor é real. Um transmissor de dupla flange, com faixa de medição de 0 a 3000 kPa, é capaz de medir qualquer valor dentro dessa faixa. Porém, por que o valor de 3 kPa não pode ser utilizado? Comparado ao valor 0, 3 kPa é um valor bastante objetivo. No entanto, esse valor representa apenas 0,1% de toda a faixa de medição. Será que essa porcentagem corresponde ao nível de precisão desse transmissor de dupla flange? Embora atualmente os transmissores de dupla flange consigam atingir um nível de precisão industrial de 0,1%, será que esse valor é confiável? Isso faz sentido na prática? ? A faixa de medição de uma régua é de 0 a 20 cm. Mas será que ela consegue medir com precisão distâncias de 0,2 mm? ?
Reply #42016-11-26
Grandes flutuações. Com apenas um sopro, você já tem 1 KPa. Com uma faixa de medição tão pequena, qualquer pequena flutuação faz com que o seu medidor fique dando valores errados.
Reply #52016-11-26
Bem, na verdade, no início eu também estava considerando esse aspecto, mas no final o escritório de projetos disse que isso não era a causa principal. Mas, depois de ver as respostas de todos, parece que fiquei um pouco mais ** aliviado. É que a analogia daquela pessoa é muito boa: uma régua pode medir 20 centímetros, mas se você pedir que ela funcione dentro de uma margem de erro de 0,02 centímetros, ela não conseguirá atender ao requisito. O enchimento com óleo de silício também é um problema.
Reply #62016-11-26
Obrigado! O que você diz faz algum sentido.
Reply #72016-11-26
Claro, a faixa de medição é muito pequena; ou seja, quando o nível do líquido está no máximo, há apenas alguns KPA. Nesse caso, não é possível usar essa diferença de pressão
Reply #82016-11-27
0,3 metros, não use flanges duplas; use outro tipo.
Reply #92016-11-28
O autor do post não precisa se preocupar; isso é um fato. É impossível medir uma diferença de pressão de cerca de 1 Ka com flanges duplos; eu também já passei por isso. :D

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.