Thread Content
Há um projeto que possui um prédio de controle de dois andares; a sala de controle e as salas dos gabinetes ficam no segundo andar. De acordo com as exigências dos especialistas responsáveis pela avaliação, foi feito um projeto resistente a explosões. O projeto inicial previa que os cabos dos instrumentos passassem pelas estruturas de suporte, atravessando a parede do segundo andar da sala de controle, até chegar abaixo do piso antiestático. Será que isso ainda é possível em salas de controle resistentes a explosões? Será que você poderia recomendar um método de instalação? O cliente da sala de controle não quer que ela fique no primeiro andar, e a instalação subterrânea também não é uma opção. Obrigado.
As entradas dos cabos devem ser seladas.
Já têm estrutura antivazamento, e a sala de controle ainda não é um edifício independente! A norma “GB 50779-2012 – Especificações de projeto para salas de controle em indústrias petroquímicas resistentes a explosões” estabelece requisitos detalhados: as salas de controle resistentes a explosões devem ser construídas de forma independente, sem serem integradas a edifícios que não sejam resistentes a explosões.
Se não for enterrado, restam duas opções: um módulo, cujo preço é elevado; Segunda aplicação de recheio, não vi que tenha sido usada. Há ainda um terceiro método, que, em teoria, não deveria funcionar: usar invólucros à prova de fogo para bloquear.