Thread Content
No desenho, são indicados apenas os requisitos para inspeção da solda AB, RT 20%. Não foram especificados requisitos de inspeção para tubulações com diâmetro inferior a 250 mm. Por favor, compartilhem suas abordagens: 1. Realizar a inspeção com 20% RT. 2. Alterar para detecção de superfície. 3. Sem teste.
Se for uma flange de solda com pescoço, a solda entre o tubo e a flange é considerada uma solda de tipo B, e também exige inspeção RT de 20%. As soldas de ângulo assumidas devem ser avaliadas, conforme as circunstâncias específicas, para determinar se é necessário realizar testes PT/MT.
Os requisitos da GB150 estipulam que, para conexões com diâmetro inferior a 250 mm, as exigências de inspeção devem ser definidas pelo projeto. Em termos estritos, se os desenhos técnicos não estipularem nada, então não há necessidade de realizar testes. A proposta desses requisitos de teste deve ser responsabilidade do projeto. Mas, se a unidade fabricante levantar essa questão ao departamento de design, normalmente o departamento de design responderá que as exigências de inspeção para as soldas das categorias A e B devem ser seguidas. Portanto, é preciso ter uma estratégia adequada ao levantar essa questão.
Geralmente, faz-se uma inspeção completa de todo o conjunto; não vale a pena economizar com esse dinheiro
No desenho, são indicados apenas os requisitos para inspeção da solda AB, RT 20%. Não foram especificados requisitos de inspeção para conexões menores que 250 mm. De acordo com as normas GB150, os requisitos de inspeção para conexões com diâmetro inferior a 250 mm devem ser definidos nos documentos de projeto. Já que o documento de projeto não estabelece requisitos específicos para inspeção de conexões com diâmetro inferior a 250 mm, então aplica-se o requisito RT20% para soldas da categoria AB ; Ou seja, foram estabelecidas as exigências para todas as soldas de tipo AB, no nível RT20%
Já que é 20% RT. O documento especifica requisitos de teste para a categoria CD? Também não foram especificados os padrões de inspeção para conexões de tubos menores que 250 mm, indicando que tais recipientes não são importantes. É possível não realizar a inspeção das soldas de junção com comprimento inferior a 250 mm?
Se o desenho não especificar juntas de solda para DN < 250 mm, então deve-se aplicar 20% RT de acordo com o desenho.
Os padrões atuais exigem que se leve em consideração cada vez mais fatores no processo de design, e os desenhos técnicos precisam ser detalhados e precisos.
Nos desenhos de projeto em geral, quando o coeficiente de soldagem é 1,0, é necessário especificar separadamente as conexões de tubos com diâmetro inferior a 250 mm. Nesses casos, a inspeção de superfície deve ser realizada de acordo com a norma NB/T47013-2015, e a qualidade deve ser considerada adequada para o grau I. Claro, você também pode elevar suas exigências. Desde que se trate de conexões de tubo com diâmetro inferior a 250 mm, a inspeção de superfície é realizada de acordo com a norma NB/T47013-2015, e elas são consideradas adequadas para uso na categoria I. São apenas minhas opiniões pessoais. Mas, no nosso trabalho de inspeção, tudo precisa ser registrado.