Quais são bons métodos para ajuste dos parâmetros PID no controle do nível do líquido no tanque de refluxo e no fluxo de gás liquefeito que sai do dispositivo?

2016-09-27View Original

Thread Content

Nosso medidor principal de nível de líquido apresenta grandes flutuações no fluxo, e o ajuste feito não teve bom resultado. Por favor, qual é o valor padrão do parâmetro pID que os especialistas costumam usar para obter uma maior estabilidade?
Reply #22016-09-28
A configuração dos parâmetros PID deve ser feita de acordo com as condições reais; não existem valores fixos.
Reply #32016-09-28
Os sistemas DCS de diferentes fabricantes são diferentes, portanto os dados PID também variam. No entanto, se houver grandes flutuações no fluxo, a válvula de controle de fluxo precisa ser capaz de se adaptar rapidamente, ou seja, deve ser ajustada com frequência.
Reply #42016-09-28
O ajuste do PID deve ser feito de forma contínua, levando em consideração as características próprias do dispositivo e o comportamento da válvula. Recomenda-se que pessoas com experiência suficiente participem do processo de ajuste do PID. É benéfico para o ajuste do PID da sua empresa. 、
Reply #52016-09-28
Hoje já encontrei um especialista, que fez uma reconfiguração; agora está melhor do que antes, mas ainda é preciso observar. Para o nível do líquido (medidor principal) e para a vazão (medidor secundário), basta ajustar a sensibilidade e o tempo de integração; o tempo de diferenciação não é necessário.
Reply #62016-09-29
Isso precisa ser ajustado conforme as mudanças que ocorrem. Atualmente, muitas empresas da Sinopec deram aos operadores a autoridade para fazer esses ajustes no PID. Será que há algum problema com o localizador do seu válvula de regulação?
Reply #72016-09-29
Na verdade, o ajuste PID não é tão complexo quanto as pessoas dizem; basta dominar os princípios. Como você disse, em circuitos semelhantes, geralmente se estabiliza o circuito secundário para, em seguida, ajustar o circuito principal de forma em cascata! Em geral, é necessário definir um certo valor diferencial para o nível do líquido, mas esse valor costuma ser bem pequeno! Os parâmetros de fluxo geralmente podem ser configurados com valores PI! Também concordo plenamente com as opiniões dos colegas de acima. Esse parâmetro não tem um valor fixo; mesmo em um único válvula, após manutenção, esses parâmetros podem deixar de ser adequados! Mas a direção geral deve ser boa!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.