Thread Content
Gostaria de saber: os lavatórios para olhos nas áreas de tanques devem ser instalados dentro ou fora da barreira de proteção contra incêndios? Existem alguma norma que regule isso?
Os dispositivos de lavagem dos olhos localizados na área dos tanques estão situados dentro da berma de proteção contra incêndios. A norma para a instalação do lavador de olhos é a de que ele esteja a até 15 m de distância. Se for superior a 15m, não funciona. O ideal é chegar imediatamente ao local dos lavatórios oculares após o acidente.
HGT20570.14-1995 “Configuração do sistema de emergência para proteção pessoal” exige sua implementação. 1 Âmbito de aplicação e locais de instalação 1.0.1 Os sistemas de proteção individual em fábricas químicas e petroquímicas incluem sistemas de sprinklers de segurança e lavatórios para os olhos, máscaras de proteção, sistemas de respiração com oxigênio de emergência, produtos químicos especiais e proteção contra danos mecânicos. As presentes normas estabelecem requisitos apenas para a instalação de sprinklers de segurança e lavatórios para os olhos. 1.0.2 Em instalações químicas que utilizam substâncias químicas capazes de causar queimaduras no corpo humano (conhecidas popularmente como corrosivas), além de irritar e penetrar na pele humana (incluindo mucosas e olhos), e que podem ser facilmente absorvidas pelos tecidos cutâneos, causando danos aos órgãos internos (conhecidas popularmente como tóxicas), é necessário implementar medidas de proteção de emergência, como sistemas de spray de emergência para lavagem dos olhos (*popularmente conhecidos como sprays de segurança para lavagem dos olhos*). 1.0.3 Definição do local e da posição 1.0.3.1 A posição em que os sistemas de sprinklers e lavatórios de emergência devem ser instalados, bem como a distância em relação aos pontos onde podem ocorrer acidentes, dependem da toxicidade, corrosividade e temperatura das substâncias químicas utilizadas ou produzidas. Geralmente, são as próprias condições do processo que determinam os locais e requisitos para sua instalação. (1) Nas áreas de produção e uso de produtos químicos tóxicos e corrosivos em geral, incluindo nas proximidades dos pontos de carregamento/descarregamento, armazenamento e coleta de amostras, deve-se instalar um dispositivo de pulverização de água para fins de segurança a uma distância de 20^-30 m. (2) Nas áreas de produção e uso de produtos químicos altamente tóxicos, fortemente corrosivos ou com temperatura acima de 70°C, bem como em materiais ácidos ou alcalinos, é necessário instalar sistemas de sprinklers de segurança e lavatórios para os olhos, próximos aos pontos de carregamento, descarregamento e armazenamento, bem como aos locais de análise de amostras. Esses dispositivos devem ser instalados a uma distância de 3 a 6 metros do local onde pode ocorrer um acidente (local perigoso), mas nunca a menos de 3 metros. Além disso, eles devem ser colocados de maneira a não interferir no funcionamento dos dispositivos de segurança em caso de acidente. 1.0.3.2 Nos laboratórios de análise química, onde são utilizados frequentemente reagentes tóxicos e corrosivos, que podem causar danos ao corpo humano, é necessário instalar sistemas de pulverização e lavagem ocular de segurança. 1.0.3.3 Deve haver dispositivos de pulverização de água e lavagem dos olhos em local próximo à sala de carregamento das baterias. 1.0.3.4 Os dispositivos de lavagem ocular com spray de segurança devem ser instalados em corredores de fácil acesso. Em fábricas com vários andares, eles geralmente são dispostos ao longo da mesma linha axial ou perto das saídas.
Parece que não, mas, em geral, é melhor chegar imediatamente após o acidente. Recomenda-se que seja instalado dentro do dique
Geralmente, perto da plataforma de carregamento e descarregamento dos caminhões-tanque
É melhor que seja possível chegar até ele de maneira fácil e rápida, quando for necessário usá-lo
Na minha opinião, deve ser instalado em locais onde as pessoas ficam e operam com frequência, ou nos locais onde há maior probabilidade de vazamentos que possam causar ferimentos. Não é necessário se preocupar se o equipamento fica fora ou dentro da área dos tanques
:vitória::vitória::vitória::vitória:
Concordo. Em termos de gestão da área dos tanques e probabilidade de vazamentos, a área das bombas de descarregamento e as tubulações de transferência são os pontos com maior risco de vazamento. Não necessariamente dentro ou fora da berma de proteção contra incêndios na área dos tanques