【Perguntas e Respostas – Pergunta 171】08/10/2016: Como verificar o nível do tanque de refluxo no topo da coluna de destilação? Após responder, as respostas corretas serão exibidas; basta acertar os pontos-chave para ganhar pontos. Resposta: Ao calibrar a posição do tanque de refluxo no topo da coluna de destilação, tanto em ambientes internos quanto externos, é necessário verificar se a altura da placa de vidro está alinhada com a altura dos fios de conexão dos instrumentos. Se não estiverem alinhados, deve-se seguir os valores indicados pelos fios de conexão dos instrumentos para fazer o registro ; Se houver suspeita de que se trate de uma posição falsa, deve-se permitir que a posição interna se mova, para verificar se a posição no local também se move de forma sincronizada ; Se houver suspeita de obstrução da placa de vidro ou se houver outros problemas que exijam o esvaziamento da placa, ela deve ser disposta de forma compacta. Quando for necessário esvaziá-la, é preciso usar um respirador autônomo.
Corte o medidor de nível, abra a válvula de alívio na parte inferior do medidor. Quando o nível diminuir, entre em contato com o operador interno para fazer a verificação
Esta resposta serve apenas para ver a resposta. Não há necessidade de recompensa. .
A visualização no local mostra o valor da medição, dividido pelo intervalo de medição no local, para comparação com o valor medido remotamente em ambiente controlado!
Limpe bem as placas de vidro no local. Lave as placas de vidro usando as válvulas de controle superior e inferior, para verificar se há obstruções. Se não houver obstruções, continue com o processo. Em seguida, ajuste a posição das placas de vidro em relação ao tanque interno. O operador externo deve comparar a posição das placas de vidro com a posição transmitida remotamente do tanque interno, para tomar uma decisão
É necessário verificar se a altura da placa de vidro e dos fios de conexão do instrumento é a mesma. Caso não seja, deve-se seguir a altura dos fios de conexão do instrumento para fazer o relatório; Se houver suspeita de que se trate de uma posição falsa, deve-se permitir que a posição de operação interna se mova, para verificar se a posição no local também se move de forma sincronizada ; Quando houver suspeita de obstrução das placas de vidro ou de outros problemas que exijam o esvaziamento delas, elas devem ser dispostas de forma compacta. Se for necessário esvaziá-las abertamente, é preciso usar um respirador autônomo.
Medidores de nível remotos e locais. placa de vidro
1. O operador interno altera o controlador de posição para modo manual; 2. Observe no local as leituras do medidor de nível de vidro e do medidor primário, para verificar se estão consistentes ; 3. Entre em contato com a equipe interna para aumentar ou diminuir a quantidade de água ácida descartada, alterando assim artificialmente o nível do líquido ; 4. Observe as mudanças no nível de líquido do medidor de nível de vidro e no medidor principal. 5. Em caso de falha, entre em contato com o departamento de instrumentação para resolver o problema.