Distância de segurança entre o tanque de água e os tanques de óleo diesel pesado

2016-10-18View Original

Thread Content

Caros amigos: Devido à restrição de uso da água no verão, nossa empresa teve que adquirir água de outras fontes. Será necessário instalar um tanque de armazenamento para que essa água possa ser utilizada posteriormente como reabastecimento para o sistema de resfriamento por circulação; Devido à limitação de espaço, este tanque de armazenamento precisa ficar ao lado do tanque de diesel pesado. Existe alguma exigência quanto à distância de segurança entre esses dois tanques?
Reply #22016-10-19
Não há nenhum requisito. De acordo com a distância de segurança de 4 metros para os tanques de óleo. É possível adicionar um suporte antifogo, se houver condições.
Reply #32016-10-19
Qual norma exige 4 metros? ?
Reply #42016-10-19
Existem normas de projeto contra incêndio que estipulam a distância entre líquidos voláteis e líquidos não voláteis
Reply #52016-10-20
Peço a todos que continuem a me dar seus conselhos...
Reply #62016-10-20
O GB50160 estabelece as regras para o layout dos tanques de armazenamento. O ponto 6.2.5 esclarece que, dentro do mesmo grupo de tanques, é recomendável que sejam armazenados tanques com nível semelhante ou idêntico de risco de incêndio. Se os seus tanques de água forem armazenados no mesmo grupo que os tanques de óleo, deve-se utilizar barreiras de separação, e a distância entre eles deve ser determinada de acordo com a categoria dos tanques de óleo, conforme indicado na tabela 6.2.8
Reply #72016-10-26
No GB50016–2008, o item 6.2.5 relativo às instalações de armazenamento e transporte estabelece regras claras a respeito disso
Reply #82016-10-28
O risco de incêndio em tanques de diesel pesado deve ser da categoria C, certo? Se for o caso, pode-se seguir a nota 6 da norma de construção 4.2.2: quando ambos os tanques têm capacidade inferior a 1000 m³, geralmente basta um espaçamento de 2 m entre eles.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.