Gostaria de saber: há algum padrão que defina qual é a distância mínima necessária para realizar trabalhos de construção perto de um transformador?
De acordo com as normas de segurança do setor elétrico, a distância de segurança necessária quando os equipamentos estão em operação é a seguinte: Nível de tensão (KV) – Distância de segurança (m): 10 KV e menos: 0,7; 20, 35: 1; 66, 110: 1,5; 220: 3; 330: 4; 500: 5. Embora as distâncias estejam definidas nas normas, eu quero indicar a distância de segurança de 1,5 m para 110 KV. Mas, durante a construção, e se as operações de içamento deles atingirem algo do lado de fora? Se isso acontecer, haverá mortes certas.
É necessário atender aos requisitos mínimos estabelecidos pelas leis e regulamentos atuais; Além disso, diferentes tipos de trabalhos devem ter requisitos distintos: cada tipo de trabalho também possui suas próprias normas de segurança. Por exemplo, no que diz respeito a operações de içamento: as Normas de Segurança para Trabalhos Especiais em Unidades de Produção de Produtos Químicos (GB30871-2014) estipulam que, em 9.2.3, não se deve realizar operações de içamento perto de linhas de transmissão de energia. Quando for necessário trabalhar perto das linhas de transmissão, a distância de segurança dos equipamentos de levantamento deve ser maior que o raio de colapso desses equipamentos, e deve atender aos requisitos estabelecidos na DL409 ; Quando não for possível, a operação deve ser realizada após desligar a energia. Se no local de içamento houver equipamentos ou tubulações que contenham materiais perigosos, deve-se elaborar um plano detalhado para o içamento, além de adotar medidas de proteção eficazes para esses equipamentos e tubulações. Se necessário, é preciso parar a operação, esvaziar os materiais e realizar a substituição antes de prosseguir com o trabalho de içamento.
Hoje, ao discutir com o especialista em eletricidade, parece que realmente não existem regulamentos claros quanto à distância de instalação dos transformadores nas usinas elétricas; existem apenas regras relativas às linhas de transmissão. Por isso, decidimos adotar a distância de 20M. Se vocês souberem de alguma regulamentação a respeito, por favor, compartilhem o nome