HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Questões de seleção de medidores de vazão

2016-10-20View Original

Thread Content

Procurei em alguns tópicos do fórum que discutiam fluxômetros, e também pesquisei informações na internet. Porém, a maioria dos fluxômetros mencionados era do tipo 4-20mA, que serve para medir a velocidade do fluxo. Eu quero encontrar um fluxômetro que meça o volume total acumulado; o fluido a ser medido é água. Por exemplo, se eu precisar de 500L de água, defino esse valor no PLC e, em seguida, a válvula é aberta automaticamente. O fluxo é medido por um medidor de vazão, e, ao atingir 500L, é enviado um sinal para fechar a válvula. Dessa forma, o controle automático é realizado. Não sei se existe um medidor de vazão desse tipo Pode-se permitir um pequeno erro, mas ele não deve ser muito grande, por exemplo, não deve exceder 1%. Por favor, deem-me suas sugestões. Obrigado
Reply #22016-10-21
Crie um módulo de acumulação no PLC e defina sua saída como uma variável intermediária, como 111.SM. Em seguida, selecione 111.SM como valor de entrada no módulo de comparação (seleção do maior valor). Defina o valor de comparação como 500; a saída será um sinal DO para abrir a válvula. A teoria é essa: tente primeiro, sem precisar trocar o medidor de vazão.
Reply #32016-10-21
Isso também depende do meio e da vazão, para que se possa fazer a seleção adequada. Não use o tipo de medidor baseado em velocidade; nesse caso, é melhor usar um medidor de vazão em massa. Há questões relacionadas ao custo. :lol
Reply #42016-10-21
Os medidores de vazão, alguns também possuem função de acúmulo, mas isso depende da aplicação específica. Lembro-me de que o Rosemount 8800D, modelo de tipo “vortex street”, tinha essa funcionalidade. Se não tiver, então o acúmulo só pode ser feito na estação AS; no PLC, é necessário criar blocos funcionais personalizados para resolver esse problema.
Reply #52016-10-21
Conclusão: o autor do tópico não tem autocontrole.
Reply #62016-10-21
Injeção de água em lote, os medidores de vazão com placa orifical estão todos ok
Reply #72016-10-21
Os medidores de vazão por ultrassom também podem fazer acumulação, podendo utilizar um dosador para a saída
Reply #82016-10-21
Os medidores de vazão devem ter uma função de acumulação, certo? É preciso escolher um medidor de vazão com boa repetibilidade; a repetibilidade é essencial!
Reply #92016-10-21
Opador, não dê atenção ao que as pessoas de cima dizem. Essa função não tem nada a ver com medidores de vazão. Basta adicionar um módulo de acumulação no PLC; qualquer medidor de vazão, desde que faça medições precisas, pode ser usado para acumular um valor determinado e, em seguida, fechar a válvula.
Reply #102016-10-22
Esse tipo de medidor de vazão já existe há muito tempo; é possível encontrá-lo na internet
Reply #112016-10-22
Autor do tópico, entendi o que você quer dizer. Você está dizendo que não é necessário fechar a válvula toda vez que se acumulam 500L de água, pois assim o problema relacionado à medição do fluxo não será resolvido. Você pode dispensar o medidor de fluxo e usar um recipiente menor, de 800L. Nesse recipiente, deve-se instalar um medidor de nível, e então, com base na altura indicada pelo medidor, calcular a quantidade de água acumulada. Assim, quando atingir 500L, a válvula será fechada automaticamente.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.