Thread Content
Atualmente, no projeto, os cabos ópticos que vão dos gabinetes até a sala de controle central são instalados em um padrão de “um por dia, um por local”. Existem alguma norma de projeto que exija isso? Além disso, será que funciona se os cabos ópticos redundantes do sistema TPS3000 tiverem comprimentos diferentes? Haverá algum problema?
A HG/T 20573 estipula que a rede de comunicação DCS deve ter tempo de resposta curto, alta confiabilidade e estrutura redundante. Fazer isso um dia por local tem como objetivo aumentar a confiabilidade e garantir a redundância. Não é obrigatório fazer isso diariamente; quando as condições não permitem (por exemplo, se a fábrica não possui canaletas para cabos), é possível instalar os cabos em diferentes estruturas de suporte. Quanto mais curto o cabo de fibra ótica, melhor. Geralmente, não há diferenças nos dados quando o comprimento do cabo varia.
O manual da Honey sugere que a diferença seja menor que 500 metros
Fazer isso um dia por local tem como objetivo aumentar a confiabilidade e garantir a redundância. Não é obrigatório fazer isso diariamente; quando as condições não permitem (por exemplo, se a fábrica não possui canaletas para cabos), é possível instalar os cabos em diferentes estruturas de suporte. Apoio a essa visão!
No setor, o conceito de precisão na engenharia exige que se atue dia após dia. O que importa são o tipo de indústria e os custos econômicos; não há requisitos rígidos, mas é necessário ter redundância em ambos os sistemas. As comunicações entre os pontos podem ser feitas por meio de cabos de rede. Para distâncias superiores a 350 metros, recomenda-se o uso de fibra óptica, pois é mais confiável, oferece velocidade de resposta rápida e baixo atraso, embora tenha um custo maior.