Um armazém de ureia com área superior a 1500 metros quadrados precisa ter sistema de sprinklers?

2016-10-28View Original

Thread Content

Os armazéns de ureia geralmente são construídos em grandes dimensões. De acordo com a norma “Padrões de Projeto de Segurança Contra Incêndios”, GB50016-2014, na tabela 3.3.2, nota 4, quando o grau de resistência ao fogo é de nível dois, as áreas destinadas à proteção contra incêndios podem ser 1,0 vez maiores do que os valores especificados na tabela. No entanto, a ureia pertence à categoria de materiais de risco de incêndio tipo C. De acordo com o artigo 8.3.2.7 da mesma norma, todos os armazéns de um ou vários andares que abriguem materiais da categoria C e cuja área útil seja maior que 1500 m² ou cuja área total seja maior que 3000 m² devem estar equipados com sistemas automáticos de extinção de incêndios. Gostaria de saber se, na hora do projeto, quando a área ocupada pelo armazém de ureia é maior que 1500 m², é necessário instalar um sistema automático de sprinklers para combate a incêndios?
Reply #22017-02-15
Já faz tanto tempo que ninguém respondeu……
Reply #32017-02-17
As novas normas melhoraram o aspecto de segurança, e isso é verdade. Quanto aos armazéns de armazenamento de ureia, sejam eles em formato sólido ou em sacos, não são adequados para sistemas de sprinklers automáticos. Além disso, em conjunto com os sistemas de combate a incêndios, qualquer vazamento pode causar grandes problemas. Nos últimos anos, nos novos projetos, tem-se adotado o uso de revestimentos ignífugos em estruturas de aço, de acordo com as normas estabelecidas.
Reply #42017-02-18
Não sei qual categoria de incêndio foi definida para os armazéns de ureia durante o processo de projeto. Pelo que sei, a categoria de risco de incêndio para armazéns de ureia é a categoria C. De acordo com a norma 8.3.2.7, armazéns de outros itens da categoria C, sejam eles de um ou vários andares, com área útil superior a 1500 m² ou área total construída superior a 3000 m², devem contar com um sistema automático de extinção de incêndios; além disso, é recomendado o uso de sistemas de sprinklers automáticos.
Reply #52017-02-18
O armazém de ureia possui sistema de sprinklers automáticos, o que atende aos requisitos de combate a incêndios, mas isso causaria problemas ambientais; não é muito realista.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.