Caros especialistas, encontrei um problema relacionado à medição do fluxo de água em sistemas de circulação e gostaria de pedir sua ajuda. Por favor, me orientem! Na contagem do volume total de água em circulação, muitos dados de projeto foram perdidos. É necessário calcular o consumo total de água de circulação no local. Há alguns resfriadores nos quais se conhece apenas a área de troca de calor, sem outros parâmetros. É possível calcular o consumo de água de circulação? Com apenas área de troca de calor e uma diferença de pressão da água de circulação de aproximadamente 0,1 MPa, como é possível determinar sem estimativas quanto toneladas de água de circulação serão necessárias? Obrigado!
É que não há outros dados; agora é preciso calcular o consumo total de água de circulação. Só restam esses coolers cujas estatísticas não podem ser calculadas. Quero estimar um número aproximado.
Em geral: se a diferença de temperatura no retorno da água de circulação em todos os trocadores de calor de um determinado dispositivo for igual, então, para trocadores de calor do mesmo tipo, sua área de troca térmica é diretamente proporcional à quantidade de água em circulação. Para esses trocadores de calor para os quais faltam dados, foi necessário identificar, respectivamente, trocadores de mesmo tipo e com área de troca de calor semelhante, nos quais já existem dados de projeto. Em seguida, calculou-se a quantidade de água necessária para o ciclo de funcionamento desses trocadores, de acordo com uma relação proporcional. Verifica-se através da razão entre a área total de troca de calor de todos os trocadores de calor disponíveis e o volume total de água em circulação.