Olá a todos. Recentemente, encontrei o seguinte problema em um equipamento: a temperatura no local era de 40 graus, mas o computador host indicava cerca de 120 graus. Enviei um sinal analógico ao computador host através do Const316; o canal estava funcionando normalmente. Em seguida, usei o 316 para verificar o sinal do termopar; a temperatura medida foi de aproximadamente 40 graus, e o estado do sistema estava normal. No entanto, após reconectar os fios do termopar, o computador host continuou a exibir 120 graus. Ao trocar um termopar, o sinal de temperatura voltou ao normal. Portanto, é considerado um “falha no termopar”. Então, a questão é: qual é a causa da falha neste termopar? Em geral, se houver mau contato nas conexões ou degradação do núcleo, a tensão deve ser inferior ao valor real, ou apresentar flutuações para cima e para baixo, ou ainda um circuito aberto. Mas o que aconteceu com esse termopar foi realmente um aumento de potencial elétrico. Se houver interferência no ponto de medição, o sinal também deverá apresentar flutuações para cima e para baixo; ou seja, esse fenômeno continuará a ocorrer mesmo após a troca do termopar. Portanto, suspeito que o núcleo do termopar esteja em curto com a carcaça, o que altera a capacidade de difusão de elétrons, aumenta a força eletromotriz de contato do termopar e resulta numa leitura de temperatura falsamente alta. Gostaria de saber se vocês já encontraram esse tipo de problema? É esse o motivo que eu suspeito? Há outras razões? Espero suas orientações. Obrigado!
Se o contato entre o elemento de medição da temperatura do termopar e o tubo de proteção causa um aumento na força eletromotriz, então qual é a utilidade desse termopar com conexão à carcaça?? Por isso, acho que dentro desse termopar defeituoso há um “duende” que está brincando com você de propósito :lol:lol
É estranho. Será que a temperatura externa ao equipamento tem alguma influência? Caso contrário, não há motivo para ele mostrar 120°C. Se houver um circuito aberto, o valor de potencial desaparece completamente.
Você pensa demais. O fato de a temperatura ser maior do que antes significa apenas que a diferença de potencial elétrico entre as duas extremidades é maior do que antes. Quanto ao motivo pelo qual isso acontece, só se pode dizer que há algum problema com o sensor
Meça o valor da resistência de isolamento entre o fio e o invólucro blindado; também é possível medir diretamente a resistência de isolamento entre o pólo positivo ou negativo do fio condutor e o invólucro. É possível que a resistência de isolamento tenha diminuído.
Eu também me pergunto por que os valores medidos foram normais. O termopar de medição de temperatura do forno de temperagem: a temperatura ao redor é de 40 graus. Como ele está no ponto central, há motivos para acreditar que esse valor seja o valor medido.
Eu também não consigo entender o motivo, por isso vim aqui para discutir com todos.
Sim, o estranho é que a temperatura aumentou. Se houver um circuito aberto diretamente, então é simples. Percebe-se à primeira vista. A temperatura do lado de fora do equipamento é de cerca de 40 graus. Há muitos termopares ao redor, o que permite determinar qual é a temperatura do ambiente para esses termopares.
Então, surge a pergunta: 1. O termopar em si não possui sensor; assim, descarta-se a possibilidade de haver um sensor no próprio termopar; 2. Se for um defeito no canal do controlador, tanto o uso de um gerador de sinais para simular a temperatura quanto a troca do termopar demonstram que esse canal está funcionando corretamente ; 3. Troque este termopar defeituoso para outro canal; naquele ponto de medição, ainda é exibido um valor de cerca de 120 graus.
Essa é a ideia; também tenho vontade de verificar minha suposição. Infelizmente, o aprendiz jogou o termopar no monte de lixo, e quando tentou procurá-lo novamente, já não o encontrou mais. Esse fenômeno estranho acabou se tornando um mistério sem solução.
Problemas com o material do termopar, excesso de impurezas