Discussão sobre as leituras elevadas de temperatura com termopares do tipo K

2016-11-01View Original

Thread Content

Olá a todos. Recentemente, encontrei o seguinte problema em um equipamento: a temperatura no local era de 40 graus, mas o computador host indicava cerca de 120 graus. Enviei um sinal analógico ao computador host através do Const316; o canal estava funcionando normalmente. Em seguida, usei o 316 para verificar o sinal do termopar; a temperatura medida foi de aproximadamente 40 graus, e o estado do sistema estava normal. No entanto, após reconectar os fios do termopar, o computador host continuou a exibir 120 graus. Ao trocar um termopar, o sinal de temperatura voltou ao normal. Portanto, é considerado um “falha no termopar”. Então, a questão é: qual é a causa da falha neste termopar? Em geral, se houver mau contato nas conexões ou degradação do núcleo, a tensão deve ser inferior ao valor real, ou apresentar flutuações para cima e para baixo, ou ainda um circuito aberto. Mas o que aconteceu com esse termopar foi realmente um aumento de potencial elétrico. Se houver interferência no ponto de medição, o sinal também deverá apresentar flutuações para cima e para baixo; ou seja, esse fenômeno continuará a ocorrer mesmo após a troca do termopar. Portanto, suspeito que o núcleo do termopar esteja em curto com a carcaça, o que altera a capacidade de difusão de elétrons, aumenta a força eletromotriz de contato do termopar e resulta numa leitura de temperatura falsamente alta. Gostaria de saber se vocês já encontraram esse tipo de problema? É esse o motivo que eu suspeito? Há outras razões? Espero suas orientações. Obrigado!
Reply #22016-11-01
Se o contato entre o elemento de medição da temperatura do termopar e o tubo de proteção causa um aumento na força eletromotriz, então qual é a utilidade desse termopar com conexão à carcaça?? Por isso, acho que dentro desse termopar defeituoso há um “duende” que está brincando com você de propósito :lol:lol
Reply #32016-11-01
É estranho. Será que a temperatura externa ao equipamento tem alguma influência? Caso contrário, não há motivo para ele mostrar 120°C. Se houver um circuito aberto, o valor de potencial desaparece completamente.
Reply #42016-11-02
Você pensa demais. O fato de a temperatura ser maior do que antes significa apenas que a diferença de potencial elétrico entre as duas extremidades é maior do que antes. Quanto ao motivo pelo qual isso acontece, só se pode dizer que há algum problema com o sensor
Reply #52016-11-02
Meça o valor da resistência de isolamento entre o fio e o invólucro blindado; também é possível medir diretamente a resistência de isolamento entre o pólo positivo ou negativo do fio condutor e o invólucro. É possível que a resistência de isolamento tenha diminuído.
Reply #62016-11-15
Eu também me pergunto por que os valores medidos foram normais. O termopar de medição de temperatura do forno de temperagem: a temperatura ao redor é de 40 graus. Como ele está no ponto central, há motivos para acreditar que esse valor seja o valor medido.
Reply #72016-11-15
Eu também não consigo entender o motivo, por isso vim aqui para discutir com todos.
Reply #82016-11-15
Sim, o estranho é que a temperatura aumentou. Se houver um circuito aberto diretamente, então é simples. Percebe-se à primeira vista. A temperatura do lado de fora do equipamento é de cerca de 40 graus. Há muitos termopares ao redor, o que permite determinar qual é a temperatura do ambiente para esses termopares.
Reply #92016-11-15
Então, surge a pergunta: 1. O termopar em si não possui sensor; assim, descarta-se a possibilidade de haver um sensor no próprio termopar; 2. Se for um defeito no canal do controlador, tanto o uso de um gerador de sinais para simular a temperatura quanto a troca do termopar demonstram que esse canal está funcionando corretamente ; 3. Troque este termopar defeituoso para outro canal; naquele ponto de medição, ainda é exibido um valor de cerca de 120 graus.
Reply #102016-11-15
Essa é a ideia; também tenho vontade de verificar minha suposição. Infelizmente, o aprendiz jogou o termopar no monte de lixo, e quando tentou procurá-lo novamente, já não o encontrou mais. Esse fenômeno estranho acabou se tornando um mistério sem solução.
Reply #112016-11-15
Problemas com o material do termopar, excesso de impurezas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.