2016-11-03View Original

Thread Content

Gostaria de perguntar aos colegas: na prática, geralmente há alguma diferença entre o funcionamento real e o projeto original. Considerando que o medidor de vazão com orifício permanece inalterado, qual é o intervalo permitido para essa diferença no fluxo, de acordo com o projeto? Hoje o chefe disse que esse intervalo fica entre 70% e 105%. Em qual documento ou norma isso está estipulado? Por favor, me informem.
Reply #22016-11-03
O que se entende por faixa permitida de desvio no fluxo? Parece que não existe esse conceito nos medidores de fluxo. O fluxo normal deve ficar entre 60% e 80% da escala máxima. Já o fluxo mínimo e máximo em condições de operação devem estar entre 10% e 90%.
Reply #32016-11-04
Você está se referindo ao fluxo normal, que fica dentro da faixa de medição do instrumento, certo? Está estabelecido nas “Normas de Escolha para Projeto de Instrumentação Automatizada HG_T20507-2014”.
Reply #42016-11-10
Sobre o que você mencionou, eu já vi as normas relacionadas a isso. Como foi dito lá embaixo, no HGT 20507 há informações sobre a faixa de uso normal para vazão por diferença de pressão. No entanto, meu chefe me disse que se trata de condições fornecidas pelo processo de produção; não encontrei nenhuma norma de instrumentação que descreva algo assim.
Reply #52016-11-10
Em geral, para medidores de vazão com orifício, valores abaixo de 30% têm pouca confiabilidade

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.