O nosso PLC Siemens S7-200 possui comunicação 485, que se dá através dos pinos 3 e 8 da porta 0, conectando-se ao sistema da Zhejiang University of Technology. A comunicação funciona normalmente. No entanto, devido à grande distância, foi necessário adicionar uma interface homem-máquina no local. A interface escolhida foi a Stepco 4532TE. Ao conectar essa interface aos pinos 3 e 8 da porta 485 do PLC, não houve comunicação possível. Tentamos também conectar a interface aos pinos 3 e 8 da porta 1 do PLC, mas ainda assim não foi possível estabelecer a comunicação. É um problema do PLC ou a interface homem-máquina não está configurada corretamente?
O PORT 0 pode funcionar tanto como estação mestre MODBUS RTU quanto como estação escrava. PORT 1 só pode funcionar como estação principal. Essa é a principal diferença entre as duas portas; por isso, a tela sensível ao toque precisa ser configurada como estação secundária. As portas 200 são a 3 e a 8. E quanto aos cabos da tela sensível ao toque?
Meu touchscreen é de 6 polegadas e custa 1 unidade. Além disso, há ainda um conector de 5 pinos para sinal e terra
Deve ser possível conectar o DCS por meio de cabos de sinal, é assim que fazemos aqui
Primeiro: os pinos 3 e 8 da porta 1 do PLC são conectados à interface homem-máquina. Como é possível haver comunicação normal com o DCS, isso indica que os programas de comunicação interna do PLC e os endereços das variáveis já estão configurados corretamente; portanto, não há problemas no PLC. Verifique se o endereço da tela sensível ao toque está correto, e se as configurações internas da tela sensível ao toque correspondem aos endereços de comunicação das variáveis