HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Qual é a função da válvula de corte de emergência nos tanques de armazenamento de GNL?

2016-11-07View Original

Thread Content

As normas exigem que os tubos de saída dos tanques de armazenamento de GNL sejam equipados com válvulas de corte de emergência, e que essas válvulas estejam interligadas ao nível do líquido. É compreensível que haja uma válvula de corte de emergência, que pode ser utilizada em situações de acidente. Mas qual é a utilidade de associá-la ao nível do líquido? Quando o nível está muito baixo, há um alerta, mas com a válvula de corte sendo acionada, o fornecimento de energia é interrompido. Qual é a diferença disso em relação à interrupção automática do fornecimento quando o nível do líquido está baixo? Especialmente quando há apenas um tanque na estação de gaseificação, esse sistema de intertravamento por nível baixo de líquido simplesmente não serve para nada.
Reply #22016-11-07
Assim que uma vazamento for detectado, a válvula de interrupção de emergência pode ser fechada imediatamente, evitando que grande quantidade de GNL se escape.
Reply #32016-11-07
O principal objetivo é evitar vazamentos na parte posterior da válvula de corte de emergência, caso ela falhe em funcionar corretamente. Isso acontece porque as pessoas não conseguem se aproximar da válvula manual a tempo; 2. Em caso de falha na válvula manual), os alertas relacionados ao nível baixo de líquido, dos quais você falou, realmente existem. No tanque de líquidos a baixa temperatura, é proibido que o nível do líquido caia abaixo do nível mínimo definido durante a operação
Reply #42016-11-08
Gostaria de saber: por que, durante o funcionamento do tanque de líquidos a baixa temperatura, não se permite que o nível do líquido caia abaixo do nível mínimo definido? Quais são os impactos do funcionamento com nível de líquido baixo no tanque ou em outros equipamentos?
Reply #52016-11-08
Em termos de ângulo de operação normal, um nível de líquido abaixo do esperado pode servir como alerta para que o operador troque o tanque de armazenamento ou aumente adequadamente a quantidade de material alimentado, tomando medidas para garantir um transporte contínuo e normal!
Reply #62016-11-22
O proprietário precisa entender que a estrutura em rede é a última garantia. Você disse que há alarme quando o nível do líquido está baixo, e alguém está de olho. Mas e se houver negligência humana e o nível do líquido estiver muito baixo, sem que isso seja percebido? ?
Reply #72016-11-25
Quando o nível de líquido está baixo e não for possível interromper o processo a tempo, pode ocorrer uma pressão negativa no tanque de armazenamento, o que pode danificá-lo.
Reply #82016-11-26
Proteção humana, proteção física e proteção tecnológica. A proteção tecnológica serve para reduzir a negligência humana
Reply #92016-12-09
O nível de líquido está muito baixo, o que resulta em falta de suprimento do material. Isso é o mesmo que a interrupção do fornecimento causada por um sistema de interrupção automática.
Reply #102016-12-09
Bem, os tanques de armazenamento de GNL geralmente permitem que o gás flua por gravidade, sem a necessidade de se criar uma pressão negativa. Já aconteceu de haver vácuo quando a válvula de respiração do tanque de armazenamento de teto fixo apresentava defeito
Reply #112016-12-10
O nível do líquido está muito baixo, ou então o tanque foi esvaziado por completo. O tanque passa de estado frio para estado normal. Na próxima vez que o líquido for inserido no tanque, é necessário pré-resfriá-lo. Além disso, pode haver uma grande quantidade de BOG produzido. Essas mudanças frequentes de temperatura também causam danos ao interior do tanque. Opinião pessoal

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.