É possível instalar uma sala de distribuição de energia em instalações da categoria C?

2016-11-08View Original

Thread Content

Atualmente, existe um edifício industrial de categoria C, com estrutura de aço nas portas. Não há substâncias perigosas que possam causar explosões no interior do edifício. A altura do edifício é de 9 m. Gostaria de construir uma sala de distribuição elétrica com paredes sólidas em um dos cantos do edifício. Será que isso é viável? Não encontrei nenhuma norma relacionada a isso. Espero que alguém possa me ajudar com essa questão. Obrigado
Reply #22016-11-09
Para o tratamento de águas residuais, temos um prédio da categoria C; a sala de distribuição de energia está localizada em um canto
Reply #32016-11-10
Ahaha, este amigo do mar! As normas de projeto correspondentes devem ser as estabelecidas no item 2.03 da norma “GB 50053-2013 – Normas de Projeto para Subestações de 20 kV e Menos”. As subestações com transformadores imersos em óleo não devem ser instaladas em edifícios com classe de resistência ao fogo de nível 3 ou 4 ; Quando estiver localizado em um edifício com classificação de resistência ao fogo de nível 2, o edifício deve adotar medidas de proteção contra incêndios em áreas específicas. Outras normas, como o artigo 4.3.1 da “GB 50054-2011 – Normas para projeto de distribuição de energia em baixa tensão”, estipulam que a classe de resistência ao fogo dos componentes estruturais das salas de distribuição não deve ser inferior a segunda classe; já para as outras partes, essa classe não deve ser inferior a terceira classe. Quando a sala de distribuição está localizada ao lado de outro local, o grau de resistência ao fogo das portas é determinado com base no grau mais alto entre os dois. Artigo 3.2.6 da norma GB 50016-2014 – Normas de Projeto para Prevenção de Incêndios em Edifícios: As salas onde ficam os transformadores imersos em óleo e as salas de distribuição de alta tensão devem ter um grau de resistência ao fogo de pelo menos nível 2. Os demais aspectos relacionados à prevenção de incêndios devem estar em conformidade com a norma GB 50229-2006 – Normas de Projeto para Prevenção de Incêndios em Usinas Termelétricas e Subestações. Portanto, é possível instalá-lo em instalações da categoria C. O importante é que o grau de resistência ao fogo do edifício que abriga a sala de distribuição elétrica atenda aos requisitos de segurança contra incêndios estabelecidos nas normas mencionadas.
Reply #42017-03-14
Classe A está tudo bem, a Classe C também, claro
Reply #52017-03-14
Classe A está tudo bem, a Classe C também, claro

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.