O medidor de nível por radar 5300 é utilizado em tanques com altura de 11 metros. Quando o nível do líquido no tanque atinge 60%, ocorrem mudanças bruscas no valor medido, sem que haja um ponto fixo para essas mudanças. Após essas mudanças, o valor permanece constante. Somente quando o nível do líquido realmente atinge esse valor é que ocorrem novas mudanças. No entanto, o mesmo problema continua a acontecer. Por exemplo: quando o nível real do líquido está em 61%, ele salta de repente para 65% e permanece lá. Depois que o nível real passa de 68%, após uma certa variação normal, quando o nível fica em 68%, ele salta novamente para 76% e permanece lá. Para resolver esse problema, foi substituído por outro tanque com o mesmo radar, que estava em perfeitas condições; no entanto, o mesmo problema continuou a ocorrer. Após a substituição do canal da placa DCS, o problema continuou a ocorrer. Algum especialista poderia me dar algumas dicas?
Considerando a sua situação, o radar e os canais de conexão já foram substituídos. O medidor de nível também possui tela LCD. Após o ocorrido, verifique se as indicações no local correspondem às do DCS, se há fontes de interferência nas proximidades e se a conexão à terra está correta. Como o hardware já foi substituído, ainda existem alguns problemas, mas os problemas de hardware são praticamente descartados
É necessário verificar algumas informações, por favor, informe-nos. Primeiro, se trata de instalação de um tubo guia; quais são as dimensões desse tubo? Segundo, qual é a altura do tanque, ou seja, a distância desde a flange de instalação dos instrumentos até o fundo do tanque. Terceiro, qual é o comprimento do cabo? O cabo foi cortado pela fábrica fabricante? Seu comprimento é menor que a altura do tanque?
A sonda de radar está instalada perto da entrada de líquido; há grandes flutuações, recomenda-se mudar a posição de instalação
Análise com base na curva histórica do DCS \Operações relacionadas\Meio de processo
Tubo guia DN100, altura do tanque 11,3 metros, comprimento do cabo 11 metros; a parte inferior do tubo guia fica a 30 cm da base do tanque. O peso no final do cabo possui um anel de fixação, e ambos ficam dentro do tubo guia.
A avaliação inicial indica que o problema está relacionado aos tubos guia de ondas. Há quanto tempo esse radar está em uso? Se o tempo for muito longo, recomenda-se limpar o tubo guia
Como mencionado acima, verifique se o guia de ondas ou os cabos estão sujos. Além disso, verifique o aterramento da blindagem do cabo e a condição de isolamento do mesmo.
Foi usado por apenas seis meses. O tubo guia é soldado dentro do tanque, por isso não é possível limpá-lo. O meio medido é um produto de etilbenzeno de qualidade, muito limpo. O etilbenzeno é um solvente; portanto, não há possibilidade de sujeira nos guias de onda. A blindagem do cabo também é boa; ao conectar outro cabo de radar funcional a este radar, o problema continua o mesmo.
Cabos e guias de onda sujos não são problema algum; o guia de ondas é um pouco mais fino, mas ainda assim está bom. Sempre foi assim, ou começou a ser assim de repente? O pote é muito alto, e a corda é muito longa. Acho que é bem possível que a parte intermediária da corda encoste na parede do tubo de transmissão, ou esteja muito perto dela. Embora haja um anel de fixação na parte inferior, a corda sendo tão longa, também é possível que ela encoste na parede na parte intermediária. Se houver obstáculos, o sinal metálico fica muito forte; quando o nível do líquido está baixo, o dispositivo permanece preso nessa posição. Quando o nível do líquido fica acima desse ponto, é possível que tudo funcione normalmente. Nesse caso, recomenda-se usar material PTFE para fabricar anéis de centragem com diâmetro ligeiramente inferior a 100, que devem ser instalados nas cordas. Sugere-se utilizar um anel a cada dois metros, fixado na corda. Deve-se usar materiais não metálicos, para que não haja reação com o meio envolvente. Se o radar puder ser desmontado, você pode tentar. Por exemplo, se o nível estiver em 7 metros, gire a flange do radar em um ângulo; se o nível não estiver mais em 7 metros, isso indica que é esse o problema. Se houver o controlador manual da Emerson, é possível verificar qual é a intensidade do sinal de eco relacionado ao nível do líquido. Se essa intensidade for alta, isso também pode indicar esse problema. A intensidade do sinal de eco é exibida como XXXX mV; valores acima de 3000 são considerados altos. Eu acho que, com 80% de chance, é esse o problema. Você pode tentar resolver isso. Mesmo que não seja esse o caso, adicionar um “dingzhonghuan” também não faz mal algum. Mais cedo ou mais tarde, esse problema vai surgir de qualquer forma. Deve funcionar normalmente. Se isso não funcionar, será preciso analisar a forma de onda com mais detalhe; é preciso que um profissional faça isso. Partido das Garras, vocês me deixam exausto