O medidor de nível por radar 5300 é utilizado em tanques com altura de 11 metros. Quando o nível do líquido no tanque atinge 60%, ocorrem mudanças bruscas no valor medido, sem que haja um ponto fixo para essas mudanças. Após essas mudanças, o valor permanece constante. Somente quando o nível do líquido realmente atinge esse valor é que ocorrem novas mudanças. No entanto, o mesmo problema continua a acontecer. Por exemplo: quando o nível real do líquido está em 61%, ele salta de repente para 65% e permanece lá. Depois que o nível real passa de 68%, após uma certa variação normal, quando o nível fica em 68%, ele salta novamente para 76% e permanece lá. Para resolver esse problema, foi substituído por outro tanque com o mesmo radar, que estava em perfeitas condições; no entanto, o mesmo problema continuou a ocorrer. Após a substituição do canal da placa DCS, o problema continuou a ocorrer. Algum especialista poderia me dar algumas dicas?
Reply #22016-11-13
Considerando a sua situação, o radar e os canais de conexão já foram substituídos. O medidor de nível também possui tela LCD. Após o ocorrido, verifique se as indicações no local correspondem às do DCS, se há fontes de interferência nas proximidades e se a conexão à terra está correta. Como o hardware já foi substituído, ainda existem alguns problemas, mas os problemas de hardware são praticamente descartados
Reply #32016-11-13
É necessário verificar algumas informações, por favor, informe-nos. Primeiro, se trata de instalação de um tubo guia; quais são as dimensões desse tubo? Segundo, qual é a altura do tanque, ou seja, a distância desde a flange de instalação dos instrumentos até o fundo do tanque. Terceiro, qual é o comprimento do cabo? O cabo foi cortado pela fábrica fabricante? Seu comprimento é menor que a altura do tanque?
Reply #42016-11-13
A sonda de radar está instalada perto da entrada de líquido; há grandes flutuações, recomenda-se mudar a posição de instalação
Reply #52016-11-13
Análise com base na curva histórica do DCS \Operações relacionadas\Meio de processo
Reply #62016-11-14
Tubo guia DN100, altura do tanque 11,3 metros, comprimento do cabo 11 metros; a parte inferior do tubo guia fica a 30 cm da base do tanque. O peso no final do cabo possui um anel de fixação, e ambos ficam dentro do tubo guia.
Reply #72016-11-14
A avaliação inicial indica que o problema está relacionado aos tubos guia de ondas. Há quanto tempo esse radar está em uso? Se o tempo for muito longo, recomenda-se limpar o tubo guia
Reply #82016-11-14
Como mencionado acima, verifique se o guia de ondas ou os cabos estão sujos. Além disso, verifique o aterramento da blindagem do cabo e a condição de isolamento do mesmo.
Reply #92016-11-14
Foi usado por apenas seis meses. O tubo guia é soldado dentro do tanque, por isso não é possível limpá-lo. O meio medido é um produto de etilbenzeno de qualidade, muito limpo. O etilbenzeno é um solvente; portanto, não há possibilidade de sujeira nos guias de onda. A blindagem do cabo também é boa; ao conectar outro cabo de radar funcional a este radar, o problema continua o mesmo.
Reply #102016-11-14
Cabos e guias de onda sujos não são problema algum; o guia de ondas é um pouco mais fino, mas ainda assim está bom. Sempre foi assim, ou começou a ser assim de repente? O pote é muito alto, e a corda é muito longa. Acho que é bem possível que a parte intermediária da corda encoste na parede do tubo de transmissão, ou esteja muito perto dela. Embora haja um anel de fixação na parte inferior, a corda sendo tão longa, também é possível que ela encoste na parede na parte intermediária. Se houver obstáculos, o sinal metálico fica muito forte; quando o nível do líquido está baixo, o dispositivo permanece preso nessa posição. Quando o nível do líquido fica acima desse ponto, é possível que tudo funcione normalmente. Nesse caso, recomenda-se usar material PTFE para fabricar anéis de centragem com diâmetro ligeiramente inferior a 100, que devem ser instalados nas cordas. Sugere-se utilizar um anel a cada dois metros, fixado na corda. Deve-se usar materiais não metálicos, para que não haja reação com o meio envolvente. Se o radar puder ser desmontado, você pode tentar. Por exemplo, se o nível estiver em 7 metros, gire a flange do radar em um ângulo; se o nível não estiver mais em 7 metros, isso indica que é esse o problema. Se houver o controlador manual da Emerson, é possível verificar qual é a intensidade do sinal de eco relacionado ao nível do líquido. Se essa intensidade for alta, isso também pode indicar esse problema. A intensidade do sinal de eco é exibida como XXXX mV; valores acima de 3000 são considerados altos. Eu acho que, com 80% de chance, é esse o problema. Você pode tentar resolver isso. Mesmo que não seja esse o caso, adicionar um “dingzhonghuan” também não faz mal algum. Mais cedo ou mais tarde, esse problema vai surgir de qualquer forma. Deve funcionar normalmente. Se isso não funcionar, será preciso analisar a forma de onda com mais detalhe; é preciso que um profissional faça isso. Partido das Garras, vocês me deixam exausto

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.