Eu tenho um transmissor de pressão Rosemount 3051. Após a instalação, ele funcionou normalmente. No entanto, após algum tempo de uso, percebi que o dispositivo emitia 22mA mesmo quando não havia pressão. Então, troquei por outro transmissor do mesmo modelo. No início, esse novo transmissor também funcionou bem, mas, após algum tempo, voltou a emitir 22mA mesmo sem pressão. Verifiquei se havia algum dano no componente responsável pela medição da pressão; a tensão de alimentação de 24V estava normal. Tentei acessar o interior do dispositivo usando o controlador Hart, e a comunicação funcionou normalmente. Porém, nas informações mostradas pelo controlador, a pressão indicada era 0, enquanto a saída continuava sendo 22mA. Gostaria de saber se alguém já enfrentou esse problema. Qual é a causa disso? Existe alguma solução?
Você pode usar o menu de diagnóstico para verificar se há alguma mensagem de erro
Que meio é medido? Qual é o intervalo de medição do instrumento? Qual é o valor comum? É usado com frequência fora da faixa de medição? Ou há algum problema na escolha do modelo?
Tente cancelar alguns alarmes e veja se o valor de saída é de 4mA, ou se está abaixo do valor de alarme definido pelo instrumento
Geralmente, são os ajustes do sistema de alarme que apresentam mais problemas
Falha no cabo; basta substituí-lo. Como o HART é um sinal híbrido analógico-digital, o que o comunicador exibe está correto. No entanto, devido ao fenômeno de terra no cabo, a corrente do circuito fica anormal.
Qual é o meio de medição? É um medidor de pressão comum ou um modelo com caixa de membrana para transmissão remota? Seria melhor informar o modelo. Por favor, preste atenção no que é exibido na tela do instrumento. Se você me fornecer todas as informações exibidas, acho que poderei lhe dar uma resposta **
Além disso, a saída precisa deste relógio provavelmente não é de 22mA, certo? Deve ser 21,75. Esse valor indica um problema no hardware
Se a saída do instrumento for de 22mA, deve tratar-se da corrente de alarme do instrumento. Portanto, é melhor verificar primeiro quais são as informações de alarme do instrumento. Assim que se pega o controle, ele começa a funcionar sozinho, em pouco tempo.
Os 2 transmissores de pressão estavam funcionando normalmente antes de serem utilizados. No entanto, após algum tempo de uso normal, começaram a apresentar problemas: eles ainda conseguem se comunicar, mas não passam no teste de autodiagnóstico
O meio é vapor (foram tomadas medidas de condensação; ao ser aberto, o interior da câmara do transmissor fica cheio de água, evitando assim danos na membrana). A faixa de medição é de 2,5 MPa; normalmente, utiliza-se uma pressão entre 0,9 e 1,0 MPa. Não é possível usar o dispositivo fora dessa faixa de medição, pois a pressão no tubo principal é de aproximadamente 1,0 MPa. Portanto, não há problemas na escolha do modelo