Transmissor de pressão Rosemount 3051

2016-11-14View Original

Thread Content

Eu tenho um transmissor de pressão Rosemount 3051. Após a instalação, ele funcionou normalmente. No entanto, após algum tempo de uso, percebi que o dispositivo emitia 22mA mesmo quando não havia pressão. Então, troquei por outro transmissor do mesmo modelo. No início, esse novo transmissor também funcionou bem, mas, após algum tempo, voltou a emitir 22mA mesmo sem pressão. Verifiquei se havia algum dano no componente responsável pela medição da pressão; a tensão de alimentação de 24V estava normal. Tentei acessar o interior do dispositivo usando o controlador Hart, e a comunicação funcionou normalmente. Porém, nas informações mostradas pelo controlador, a pressão indicada era 0, enquanto a saída continuava sendo 22mA. Gostaria de saber se alguém já enfrentou esse problema. Qual é a causa disso? Existe alguma solução?
Reply #22016-11-14
Você pode usar o menu de diagnóstico para verificar se há alguma mensagem de erro
Reply #32016-11-14
Que meio é medido? Qual é o intervalo de medição do instrumento? Qual é o valor comum? É usado com frequência fora da faixa de medição? Ou há algum problema na escolha do modelo?
Reply #42016-11-14
Tente cancelar alguns alarmes e veja se o valor de saída é de 4mA, ou se está abaixo do valor de alarme definido pelo instrumento
Reply #52016-11-14
Geralmente, são os ajustes do sistema de alarme que apresentam mais problemas
Reply #62016-11-14
Falha no cabo; basta substituí-lo. Como o HART é um sinal híbrido analógico-digital, o que o comunicador exibe está correto. No entanto, devido ao fenômeno de terra no cabo, a corrente do circuito fica anormal.
Reply #72016-11-14
Qual é o meio de medição? É um medidor de pressão comum ou um modelo com caixa de membrana para transmissão remota? Seria melhor informar o modelo. Por favor, preste atenção no que é exibido na tela do instrumento. Se você me fornecer todas as informações exibidas, acho que poderei lhe dar uma resposta **
Reply #82016-11-14
Além disso, a saída precisa deste relógio provavelmente não é de 22mA, certo? Deve ser 21,75. Esse valor indica um problema no hardware
Reply #92016-11-15
Se a saída do instrumento for de 22mA, deve tratar-se da corrente de alarme do instrumento. Portanto, é melhor verificar primeiro quais são as informações de alarme do instrumento. Assim que se pega o controle, ele começa a funcionar sozinho, em pouco tempo.
Reply #102016-11-15
Os 2 transmissores de pressão estavam funcionando normalmente antes de serem utilizados. No entanto, após algum tempo de uso normal, começaram a apresentar problemas: eles ainda conseguem se comunicar, mas não passam no teste de autodiagnóstico
Reply #112016-11-15
O meio é vapor (foram tomadas medidas de condensação; ao ser aberto, o interior da câmara do transmissor fica cheio de água, evitando assim danos na membrana). A faixa de medição é de 2,5 MPa; normalmente, utiliza-se uma pressão entre 0,9 e 1,0 MPa. Não é possível usar o dispositivo fora dessa faixa de medição, pois a pressão no tubo principal é de aproximadamente 1,0 MPa. Portanto, não há problemas na escolha do modelo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.