As válvulas das tubulações de gás inflamável podem ser instaladas na sala de controle?

2016-11-15View Original

Thread Content

Há uma dúzia de válvulas na sala de controle de um dispositivo, e todas elas contêm gás inflamável. Isso é permitido? De acordo com a norma GB50160, isso é estritamente proibido. Agradeço pela resposta
Reply #22016-11-15
A válvula possui quatro pontos de vedação estática. Flanges dianteiros e traseiros, tampa da válvula e junta tórica; entre eles, a junta tórica é a que tem maior probabilidade de vazamento leve. É definitivamente proibido colocar válvulas na sala de controle.
Reply #32016-11-15
Obrigado pela resposta, mas o G B50160 não especifica claramente o que fazer
Reply #42016-11-17
É possível controlá-lo na sala de controle, mas as válvulas não podem ficar lá, não ouvi falar disso
Reply #52016-11-17
Consulte a Tabela 5.2.1 do documento 50160: a distância de segurança entre a sala de controle e os equipamentos ou salas onde são transportados gases inflamáveis é de 15/9
Reply #62016-11-17
Nem tudo precisa seguir as **normas**. Com certeza, não dá mais para controlar a sala. Muitas vezes, também é preciso levar em consideração a segurança em si. . É fácil perceber que o HAZOP não foi feito

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.