Por que a tubulação de aquecimento a vapor não está quente?

2016-11-18View Original

Thread Content

Aquecimento por vapor dos instrumentos no local; as válvulas de entrada e saída de água estão completamente abertas. Há um dreno após o desumidificador. Ao fechar a válvula de entrada e abrir o dreno, sai água quente por alguns instantes; ao fechar a válvula de saída e abrir o dreno, o tubo se aquece por algum tempo. No entanto, se as válvulas de entrada e saída forem abertas ao mesmo tempo, o tubo fica congelado após algumas horas. . . . Pessoal que navega pelo mar, alguém já passou por isso? Ou será que existem informações sobre aquecimento por vapor? Será que é porque eu não entendi bem o assunto? Obrigado a todos!
Reply #22016-11-18
O cano de retorno está entupido. Ou a válvula não está aberta.
Reply #32016-11-18
O desumidificador pode ficar obstruído; também é possível que a pressão no tubo de retorno seja alta, e que a pressão do vapor de aquecimento não seja suficiente para empurrar a água condensada para dentro do tubo de retorno.
Reply #42016-11-18
Parece que a pressão de contrapressão da água condensada está alta.
Reply #52016-11-19
É um novo pipeline? Acho que deve ser o desidratador que está entupido, vou desmontá-lo para verificar.
Reply #62016-11-19
A válvula hidrófoba quebrou; há muita água condensada dentro do tubo
Reply #72016-11-19
Talvez os canos de retorno estejam em uma altura excessiva, e a pressão insuficiente faça com que a água se acumule neles, impedindo assim o fluxo do líquido
Reply #82016-11-19
Em resumo, não há diferença de pressão entre a água que entra e a água que sai, o que faz com que a água que sai chegue lentamente ou até mesmo não chegue. Outra possibilidade é que a válvula da tubulação principal de retorno esteja aberta demais, o que impede que a água retorne rapidamente.
Reply #92016-11-20
A afirmação de que a pressão da água retornada, resultante da condensação do vapor, não é suficiente para fazer com que o líquido condensado volte ao tanque de flash~
Reply #102016-11-21
Verifique se o desumidificador está obstruído e examine se há algum problema com os valores de ajuste do desumidificador. Se o valor da pressão for muito alto. A válvula hidrófoba também não deixa a água passar.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.