Sobre a configuração da faixa de medição do transmissor

2016-11-22View Original

Thread Content

Se um transmissor consegue medir valores mínimos de 0 e máximos de 200, então, se todos os valores medidos estiverem entre 0 e 200, por que não definir o intervalo de medição como 0-200? Por que é preciso definir diferentes intervalos, como 0-50, 0-150, 0-100, etc., dependendo das condições de operação?
Reply #22016-11-22
Trata-se de uma questão relacionada à capacidade de medição e ao intervalo de medição. Os fabricantes costumam usar um termo para descrever isso: “razão de intervalo”. A capacidade máxima de medição do instrumento, ou seja, o seu intervalo de medição, é de 200. Geralmente, o intervalo de medição escolhido fica entre 1/3 e 2/3 do intervalo total, de acordo com as condições normais de operação. Se a pressão máxima nas condições reais for de 30, então escolheríamos um instrumento com intervalo de medição de 0-50. E assim por diante. Mas, se você escolher o modelo de transmissor de pressão produzido pelo fabricante de instrumentos, cujo intervalo de medição é de 0 a 200, você poderá alterar esse intervalo para qualquer valor dentro de 200. O objetivo de reduzir a faixa de medição é diminuir os erros de medição, pois o erro está diretamente relacionado à classe e à faixa do transmissor de pressão. Portanto, em situações em que é necessária alta precisão, a faixa de medição é ajustada. Se as exigências não forem altas, você pode usar a faixa de medição padrão de 0 a 200, sem problemas.
Reply #32016-11-22
A faixa de medição é determinada de acordo com o processo. A configuração da faixa de medição do transmissor de pressão também está relacionada à faixa máxima do próprio sensor. Por exemplo, se a faixa máxima do sensor for de 0~100KPA, então a faixa de medição definida não pode exceder 0~100KPA
Reply #42016-11-22
Isso afeta a precisão, e, se for necessário trocar o instrumento no futuro, saber a faixa de variação dos valores medidos é mais preciso do que saber a escala do instrumento.
Reply #52016-11-23
Então, ao comprar um medidor, ainda é preciso se basear nas necessidades: basta adquirir um com faixa de medição suficiente para atender às necessidades, certo? Só quando, por exemplo, um relógio quebra e não há peças de reposição iguais, é que se pode usar um relógio com faixa de medição maior como substituto. Nesse caso, é preciso alterar a faixa de medição do relógio para uma menor?
Reply #62016-11-23
Você está invertendo a ordem das causas e efeitos. Primeiro, é o projeto técnico que determina se precisamos de instrumentos com faixas de medição de 0-50, 0-150 ou 0-100; Então, os projetistas de instrumentos perceberam que a faixa de 0-200 já atendia aos requisitos. Por isso, escolheram um instrumento com faixa de medição de 0-200 e realizaram a configuração no local para que atendesse às exigências do processo. Lembre-se de que a faixa de saída de 4-20mA que você define não é apenas uma faixa de saída; para o processo em questão, ela representa a faixa de funcionamento normal. Se você ampliar essa faixa, é possível que o processo considere valores que estão fora dessa faixa como normais. Não se trata de uma questão de precisão insignificante.
Reply #72016-11-23
Não entendeu? Você quer dizer que devo escolher o tamanho do processo conforme for necessário? Ele quer 0-100; não seria possível configurar a escala de 0-200 para que 0-100 corresponda a 4-20mA?
Reply #82016-11-23
Pode ser, basta usar um valor dentro da faixa de 0 a 200
Reply #92016-11-23
Quanto ao próprio instrumento, ele basicamente não afeta a precisão, pois garante precisão em toda a faixa de medição. Mas, no que diz respeito ao controle de processos e técnicas de fabricação, por exemplo, se for necessário manter o valor abaixo de 50, já que valores acima de 50 podem causar falhas no equipamento ou tornar o produto inválido, então a faixa de medição do instrumento, que varia de 4 a 20 milíamperes, deve ser definida entre 0 e 50. Isso porque o instrumento emite valores de corrente entre 4 e 20 milíamperes: 4 milíamperes correspondem a uma pressão de 0, enquanto 20 milíamperes correspondem a uma pressão de 50. Ou seja, 20 milíamperes representam o valor máximo, como um tanque cheio, 100% etc. Se você usar apenas o valor de 50, mas definir a faixa de medição para 200, então o valor de corrente correspondente a uma pressão de 50 não será de 20 milíamperes. Da mesma forma, a pressão de 50 não poderá ser exibida como “máxima” ou algo do tipo. Para que a pressão de 50 seja exibida como máxima, é preciso adicionar novas regras lógicas ao sistema. Nesse caso, por que não definir diretamente a faixa de medição entre 0 e 50? É mais simples e prático

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.