Thread Content
Sobre as três tecnologias de comunicação HART, PROFIBUS-PA e FF, sempre houve muita confusão em relação a elas. Gostaria que vocês compartilhassem sua própria compreensão sobre o assunto. Obrigado.
HART (Highway Addressable Remote Transducer) – é um protocolo de comunicação aberto para sensores remotos endereçáveis, utilizado em sistemas de controle baseados em barramentos fieldbus
Pode ser mais específico? Eu posso encontrar isso facilmente no Baidu também. Obrigado.
Primeiro, tudo é comunicação digital; a precisão e a quantidade de dados são muito melhores do que nas comunicações analógicas. Além disso, é possível realizar diagnósticos remotos; Em segundo lugar, as especificações dos protocolos são diferentes, sendo praticamente impossível utilizá-los juntos, assim como acontece com carregadores que possuem conexões tipo Lightning e Micro USB. feito.
Adivinhe: o HART é baseado em sinais analógicos de 4~20mA, enquanto o FF é baseado em sinais digitais: lol
Não, Hart é um protocolo; a camada física geralmente utiliza o Bell 202, que pode ser aplicado sobre sinais de corrente elétrica. Hart e Bell202 não são iguais. Além disso, as comunicações Hart com vários pontos geralmente têm um valor constante de 4 mA.
Diferentes protocolos de barramento. O HART é o mais amplamente utilizado; a maioria dos fabricantes de instrumentos o suporta ; O Profibus é principalmente da Siemens ; O barramento FF é principalmente da Emerson.