Existem requisitos atualizados para o sistema FGS nas estações de recebimento de GNL?
Atualmente, as estações de recepção ESD e FGS são sistemas iguais, o que não deve estar em conformidade com as normas aplicáveis
O sistema de detecção de incêndios é um sistema de gestão de segurança voltado para a detecção de incêndios e gases. Ele coleta sinais de detecção de botões de combate a incêndio, fumaça, fogo, gases inflamáveis e gases tóxicos presentes nas instalações químicas. Por meio da lógica do software, esses sinais são processados para controlar luzes de alarme, sinos de alarme, válvulas de sprinkler, válvulas de espuma, bem como as válvulas de entrada de ar fresco no sistema de ar-condicionado. O sistema de detecção de incêndio é composto por elementos de detecção no local, controladores lógicos, elementos de atuação, painéis de alarme analógico e fontes de alimentação ininterrupta, além de incluir o painel de alarme contra incêndios do edifício e o alarme comum do sistema de ar-condicionado. Quando o sistema FGS sofre falhas em suas funções, problemas de alimentação elétrica ou falhas nos circuitos de detecção, além de emitir um alerta de falha, ele não consegue acionar os dispositivos de detecção nem as válvulas de combate a incêndio. Portanto, no sistema FGS, todo o dispositivo é definido como operando em modo de segurança contra falhas.
Padrões de projeto para estações de recebimento de gás natural liquefeito 10.1.7 O sistema de monitoramento de incêndios e gases inflamáveis deve ser capaz de detectar incêndios, vazamentos de gases inflamáveis e gás natural liquefeito na área das instalações da estação de recebimento. Em caso de incêndio, o sistema deve permitir o isolamento dos equipamentos de produção e a ativação dos equipamentos de combate a incêndios. 10.1.8 Os sistemas de monitoramento de incêndios e gases inflamáveis devem ser instalados de forma independente dos sistemas de controle de processos e dos sistemas de instrumentação de segurança. Seu nível de segurança deve ser igual ou superior ao dos sistemas de instrumentação de segurança. Quando se utilizam controladores programáveis, eles devem ser projetados de acordo com princípios de segurança contra falhas.
Padrões de projeto para estações de recebimento de gás natural liquefeito 10.1.7 O sistema de monitoramento de incêndios e gases inflamáveis deve ser capaz de detectar incêndios, vazamentos de gases inflamáveis e gás natural liquefeito na área das instalações da estação de recebimento. Em caso de incêndio, o sistema deve permitir o isolamento dos equipamentos de produção e a ativação dos equipamentos de combate a incêndios. 10.1.8 Os sistemas de monitoramento de incêndios e gases inflamáveis devem ser instalados de forma independente dos sistemas de controle de processos e dos sistemas de instrumentação de segurança. Seu nível de segurança deve ser igual ou superior ao dos sistemas de instrumentação de segurança. Quando se utilizam controladores programáveis, eles devem ser projetados de acordo com princípios de segurança contra falhas.
As exigências da estrutura FGS determinam que, como sistema de segurança, o FGS deve levar em consideração a confiabilidade e a disponibilidade do sistema; por isso, o sistema precisa adotar uma estrutura redundante. Cada área de equipamentos possui um sistema FGS independente, que se comunica com o respectivo DCS por meio de comunicação serial redundante. Além disso, os sinais de alarme são enviados para os painéis de alarme analógicos localizados nas salas de controle correspondentes. Cada conjunto FGS é equipado com interfaces Ethernet redundantes, conectadas por fibra óptica ao switch central redundante do FGS. Os computadores host HMI instalados no Centro de Resposta a Emergências da empresa e no Corpo de Bombeiros se comunicam com os diversos sistemas FGS via Ethernet, exibindo em tempo real o status de alarme de cada elemento de detecção. Isso permite o monitoramento centralizado de toda a fábrica, visando melhorar a capacidade de resposta e tratamento rápidos e oportunos a situações de emergência
O circuito de entrada/saída do FGS lida com sinais analógicos: o sinal de saída dos detectores de gás é de 4 a 20 mA. Esse sinal é conectado diretamente à placa de entrada analógica do sistema, permitindo que o DCS monitore em tempo real a concentração de gases inflamáveis ou tóxicos nas áreas críticas do equipamento. Ao mesmo tempo, na lógica, são implementados alertas para concentração excessiva de gás, alertas para interrupção e curto-circuito, bem como indicações do status de verificação. 2, Entradas digitais: Como o sistema FGS opera no modo de segurança contra falhas, os sinais dos contatos presentes no sistema, como alarmes manuais, sensores de fumaça, sensores de temperatura, interruptores de pressão, interruptores de vazão, etc., ficam normalmente em estado desligado. Eles só se acendem quando há um alarme. Para garantir que os sinais dos contatos mencionados acima funcionem corretamente quando necessário, o sistema utiliza uma estrutura de circuito SDI (Supervised Digital Input) para processar as entradas dos contatos. Ou seja, os interruptores dos contatos são conectados em série ou paralelo a uma resistência de valor específico, e depois conectados ao cartão de entrada analógica. Em seguida, é feita uma análise lógica da corrente de entrada, a fim de determinar o estado do circuito: normal, com alarme, em curto-circuito ou com interrupção na conexão. São também fornecidas as informações de alarme correspondentes. 3. Saída digital: As saídas DO no FGS incluem luzes de alarme, buzinas de alarme, válvulas eletromagnéticas, entre outros. Em condições normais, esses dispositivos ficam desligados. Para garantir que eles funcionem corretamente quando necessário, o sistema utiliza placas SDO (Supervised Digital Output) para acionar esses dispositivos. O cartão SDO consegue verificar continuamente o circuito de saída, a fim de determinar se o circuito está em boas condições. A falha na carga do circuito de saída aciona um alerta no sistema, indicando o canal afetado pela falha.
Sistema de alimentação FGS: O sistema é alimentado por duas fontes de energia – uma proveniente do sistema UPS da fábrica, e outra que não vem do UPS. Ao mesmo tempo, o sistema FGS é equipado com uma bateria de reserva independente que funciona 24 horas por dia, para garantir que, em caso de falha no fornecimento de energia para toda a fábrica, o sistema FGS ainda possa fornecer alertas e proteção para a segurança da fábrica por pelo menos 24 horas.
O sistema de alarme FGS oferece uma funcionalidade abrangente de autodiagnóstico de falhas no sistema, além de possuir uma forte capacidade de tolerância a erros. Qualquer falha no sistema, como falhas no próprio sistema, problemas de alimentação elétrica, falhas nos circuitos ou alertas relacionados à temperatura dos gabinetes, é exibida imediatamente no painel de alarmes analógicos localizado nas salas de controle. Além disso, são emitidos sinais sonoros e visuais para alertar sobre essas falhas. As funcionalidades completas de autodiagnóstico e alerta de falhas garantem a segurança contínua dos dispositivos no sistema FGS.
Acima estão os requisitos gerais do sistema FGS. Bem-vindos aos comentários
Diretrizes nº 3116 da Administração Geral de Supervisão de Segurança: **Diretrizes da Administração Geral de Supervisão de Segurança para o aprimoramento da gestão dos sistemas de instrumentação de segurança em indústrias químicas: Artigo 11 – O sistema FGS deve ser um sistema de controle independente.**