Thread Content
Tubo de saída da bomba: a pressão dentro do tubo é de 1,23; o grau de pressão do tubo é PN16. A temperatura varia entre 50 e 60°C. É necessário utilizar um manômetro localizado no local; de acordo com as normas, a escala do manômetro deve ser de 1/3 a 1/2. Portanto, escolher uma escala de 0 a 2,5 é aceitável. No entanto, a flange do manômetro também precisa ser do tipo PN25. Isso gera um problema, pois o grau de pressão do tubo é apenas PN16. Será que a flange do manômetro não está com um grau de pressão excessivo? Ou talvez a escala do manômetro possa ser de 0 a 1,6
A faixa de medição do manômetro deve permitir a escolha entre 0 e 1,6
Este tópico foi editado pela última vez por ylb913 em 24/08/2016, às 13:44. É normal que os acessórios de medição tenham um alto nível de pressão. No caso das conexões GZ1/2, pelo menos as que eu vi tinham uma pressão de 160 kg/cm2. O válvula em forma de agulha localizada antes do medidor também………
A faixa de medição depende do processo; usar flanges da classe PN25 não é problema algum. Existem muitos instrumentos que utilizam tanto PN25 quanto PN16, então não há problema algum. Mas, no seu caso, se as flutuações de pressão dentro do tubo não forem grandes, a faixa de 0-1,6 é suficiente.
Na minha opinião, a faixa de medição deve ser escolhida de acordo com os parâmetros do processo, enquanto o grau da flange deve ser definido com base no grau do tubo. Escolher um intervalo de 0 a 2,5 permite que o ponteiro fique entre 1/3 e 1/2 da escala, o que garante precisão na medição da pressão pulsante. Para conexões por flange, basta usar PN16, pois não apenas o manômetro, mas também os outros flanges nas tubulações são do tipo PN16. Dessa forma, garante-se que o flange do manômetro não seja o primeiro a sofrer problemas.
Na saída da bomba, é certamente mais adequado usar uma faixa de medição de 0-2,5. Além disso, é necessário lubrificar o equipamento para evitar vibrações. A flange PN16 está perfeita. Os fabricantes de manômetros produzem esse tipo de instrumento~
2,5, ainda precisa perguntar? Escolha um manômetro resistente a vibrações; se o meio é limpo, não escolha o modelo com flange.
Este tópico foi editado pela última vez por hfrs em 25/08/2016, às 23:39. Além disso, escolher uma pressão de tubulação de PN16 também é um problema: a pressão máxima permitida é de 13,4 bar, o que é muito baixo. Se eu tivesse que escolher, pelo menos deveria ser PN25. Você confirma que é 1,26 MPa, e não KG/CM2?
A resistência sísmica é algo obrigatório. Quanto ao nível de pressão, depende da sua preferência; ambos os opções são válidas. Instrumentos maiores são mais resistentes, enquanto os menores oferecem maior precisão
A pressão de operação está na faixa de PN16, e o grau da tubulação também deve ser PN16; portanto, não há problema em escolher flanges de PN16. A faixa de medição de 2,5 é o valor máximo; às vezes, no início dos testes, a pressão pode sofrer flutuações, mas o manômetro de proteção consegue suportar essas variações.