2016-11-25View Original

Thread Content

Por que o assento da válvula feito de material PEEK acaba arranhando a esfera feita de material 316 (criando riscos)? Isso não acontece mais após revestir a superfície da esfera com ENP. Será por causa da adição de pó metálico ao PEEK, ou há outra razão? Por favor, peça ajuda a um especialista.
Reply #22016-11-25
Eu também não entendo muito bem. Talvez seja possível, mas ainda não encontrei uma situação assim
Reply #32016-11-25
Este tópico foi editado pela última vez por zhaisanming1 em 25/11/2016, às 16:32. O material 316 é utilizado para evitar a corrosão; não se trata de um material resistente ao desgaste. A pressão entre o assento da válvula e a esfera da válvula é muito alta, o que pode causar arranhões durante o processo de abertura e fechamento
Reply #42016-11-25
Verifique com atenção; é possível que partículas metálicas presentes no meio tenham arranhado a esfera.
Reply #52016-11-25
Há metal na vedação, como escória de solda e coisas do tipo
Reply #62016-11-29
A própria válvula pode ter uma força de pré-aperto excessiva; além disso, podem haver resíduos de solda nos tubos. O assento da válvula PEEK é, por si só, resistente ao desgaste. Na verdade, não é necessário utilizar essa configuração; a esfera pode ser revestida com Ni60 (liga à base de níquel). Recomenda-se mudar o tipo de válvula, podendo-se usar uma válvula de esfera de selamento forçado. A vantagem dessa válvula é que ela se separa do assento durante a abertura e fechamento.
Reply #72016-11-30
É impossível. Essa situação só pode acontecer porque há impurezas nos canos
Reply #82016-11-30
De fato, ao projetar, ainda é preciso levar em consideração o meio
Reply #92016-12-03
Trata-se de uma forma típica de falha no selamento das válvulas esféricas totalmente soldadas. Isso acontece porque as superfícies de selamento contêm impurezas, como escória de solda. Durante o processo de abertura e fechamento da válvula, essas impurezas danificam a esfera metálica. Não se trata de desgaste causado pelo próprio material de selamento macio na esfera metálica

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.