Sobre os coeficientes de limpeza e de sujeira: o coeficiente de limpeza é a razão entre o coeficiente de transferência de calor em condições de sujeira e o coeficiente de transferência de calor em condições limpas. Mas o que é o coeficiente de sujeira? Qual é a diferença entre eles? Além disso, por que o coeficiente de sujeira não é levado em consideração no projeto das placas grandes?
Primeiramente, pode-se dizer claramente que, em qualquer condição de operação, deve-se levar em consideração o fator da sujeira (mesmo no caso de gases ou água destilada que tenham sido purificados). O coeficiente de sujeira (geralmente referido no apêndice do GB151) é um parâmetro que precisa ser levado em conta ao calcular o coeficiente de transferência de calor, de acordo com as condições reais de operação. Geralmente, os projetistas de trocadores de calor não utilizam o coeficiente de limpeza mencionado pelo autor (“a razão entre o coeficiente de transferência de calor em condições sujas e o coeficiente de transferência de calor em condições limpas”), mas sim o coeficiente de transferência de calor em condições limpas. Esse parâmetro corresponde tanto ao coeficiente de transferência de calor durante a operação real (considerando o fator de sujeira), quanto ao coeficiente de transferência de calor previsto no projeto. O coeficiente de transferência de calor que leva em consideração o coeficiente de sujeira é o parâmetro que caracteriza a capacidade real de troca de calor do equipamento. O coeficiente de transferência de calor em condições de limpeza não tem valor de referência para o funcionamento real, servindo geralmente apenas como uma medida indicativa. Portanto, os coeficientes de transferência de calor fornecidos pelos projetistas de equipamentos de troca de calor geralmente levam em consideração o coeficiente de sujeira. Agora, podemos explicar a última pergunta: como o valor do coeficiente de sujeira depende de fatores relacionados às condições de operação no local, além de fatores comerciais, muitos fabricantes não utilizam esse valor conforme estabelecido na norma GB151. Nos quase dezesseis ou dezessete anos em que atuo nessa área, revisei muitos documentos relacionados a projetos, incluindo aqueles fornecidos por grandes marcas. Muitas vezes, o objetivo era obter um alto coeficiente de transferência de calor, fazendo com que o coeficiente de sujeira fosse muito baixo, ou até mesmo zero. Isso acontece porque se considera que quem fornece os parâmetros técnicos pode ter exagerado nos valores dos parâmetros de projeto, ou então que é possível alcançar o mesmo resultado por meio de outras medidas durante a operação. Portanto, esse fenômeno é bastante comum. Quanto à última pergunta em particular, quem estiver interessado pode dar uma olhada no cálculo relativo à troca de placas, para entender como é determinado o coeficiente de sujeira. Ou eles dizem que o meu tipo de placa é muito especial, não acumula sujeira com facilidade, portanto não há necessidade de se preocupar com o fator de sujeira. Ou então dizem que existem medidas para remover a sujeira ou que há tratamento para amaciar a água, etc. Mas, seja qual for o elemento de transferência de calor, é certo que haverá acúmulo de sujeira nele. Claro, em alguns casos a quantidade de sujeira é pequena, mas ela sempre existe. E, sejam placas, tubos ou elementos com aletas, todos os elementos de transferência de calor fazem parte de equipamentos estáticos, e portanto não têm capacidade de remover a sujeira automaticamente. Eu mesmo já vivi essa situação: um fabricante de tubos ondulados disse que eles tinham capacidade de remover a sujeira automaticamente, e por isso ignorou minha sugestão de tratar a água como solução temporária, optando pelos tubos ondulados. A estrutura desses tubos é tal que, em apenas um ano, eles já estão danificados. Portanto, a última pergunta: vou me limitar a isso. Acho que todos vocês já devem ter uma ideia.